Help - Search - Members - Calendar
Full Version: помощь в в выборе оборудования
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Этажные домофоны
omen
Такая ситуация
один подъезд, две входные двери и всего 6 квартир
необходимо:
в трех из них аудио домофон
в трех других видео домофон на входные двери в подъезд и квартиры

Помогите в выборе оборудования smile.gif
TS128
Поставьте 2 БУД-302М и два любых БВД 300 серии по вкусу. БУД-302М - сейчас это единственный БУД 300 серии без встроенного коммутатора, встроенный коммутатор неприемлем при параллельном включении домофонов.

Видео проще сделать только с одного из входов - главного. Если нужно с обоих входов то поставьте БК-2V, однако для его управления потребляется немного поработать паяльником над одним из БУДов.

Ещё вариант домофонный комплект "408" - с его помощью можно построить "говорящий" (с голосовыми функциями) домофон прямого вызова на любое количество кнопок от 1 до 40. Кнопки могут быть BS или простые кнопки при малом числе абонентов. БУД-408 умеет управлять БК-2V.
Sergeip
Подскажите, тоже требуется помощь в выборе оборудования.

Необходимо вход в здание оборудовать видеодомофоном на 2 офиса с системой котроля доступа на основе карт VIZIT-RF2.2 + кнопка выхода. У каждого офиса так же своя дверь, которую так же нужно оборудовать видеодомофоном и СКД на основе тех же ключей VIZIT-RF2.2 (то есть ключ должен быть запрограмирован на 2 двери) + кнопка выхода. Подскажите что выбрать?

Заранее спасибо.
TS128
Карт доступа в номенклатуре оборудования VIZIT нет. Картами обычно называются плоские тонкие карточки размером с визитку.

Вместе с тем с оборудованием VIZIT работают только RFID-ключи марки VIZIT.


Не думаю что в Вашем случае могут быть какие-то сложности. Всё стандартно.

На сколько можно понять у вас имеется 3 двери, одна из которых общая на 2 офиса и 2 двери индивидуальных.

Если так, то Вам нужны двухканальные мониторы VIZIT - выбирайте любой монитор VIZIT по вкусу и добавьте к нему БКМ-440, кроме монитора М-402, у этой модели БКМ как-бы встроен в монитор.

На общую дверь ставится БВД-405CP-2 (или возможно в продаже ещё остались БВД-404, снятые с производства). На индивидуальные двери можно поставить БВД-405CP-1, или любые индивидуальные БВД (401,402,403,406,407,410,411). Наиболее подходящими являются БВД-405CP-1, выполненные в одном стиле с двух-абонентским БВД на общей двери, или БВД-407, потому как БВД-407 содержит встроенный считыватель RFID и контроллер замка. Если поставить БВД-407 то достаточно будет подключить блок питания 12V для питания замка, а БВД может питаться от БКМ или монитора М-402. На общую дверь можно поставить КТМ-602R - это комплект из контроллера со встроенным блоком питания и считывателя. Но считыватель на общей двери будет в отдельном корпусе. На индивидуальных дверях - на ваше усмотрение, можно поставить также КТМ-602 на каждую дверь, либо БВД-407 и блок пития замка - БПД-18/12-1-1.

К этому всему нужно добавить ещё 3 кнопки EXIT-300M, замки ML-300 или любые аналогичные, доводчики, если их нет, и провода.
Sergeip
Спасибо за ответ. А подскажите, каким кабелем лучше пользоваться для данной системы?
Sergeip
Выбрал следующее оборудование.

В офис:
Монитор - VIZIT-МT460CM по 1шт.
Панель вызова - БВД-407RCB по 1 шт.
Все это будет питаться от - БКМ-440 по 1 шт.

Вопрос: можно ли от этого же БКМ запитать электромеханическую защелку или надо будет докупить БПД18/12-1-1?

На улице будет стоять:
Вызывная панель БВД-405CP-2 - 1шт.
Контроллер ключей VIZIT-KTM602R - 1шт.
Блок питания для электромех защелки БПД18/12-1-1 - 1шт.

+3 кнопки выхода MC ML400T

Вопрос: я правильно понял что контроллеру ключей требуется только разетка? Или надо использовать блок питания на 12В?

Вопрос: как я понимаю будет два контроллера ключей: один в комплекте и второй во врезной панели. Можно ли будет запрограмировать метку на открытие двух дверей?
TS128
У вас имеются некоторые ошибки:

В офис:
Монитор - VIZIT-МT460CM по 1шт. - строго говоря MT-460 это не монитор, а терминал монитора. Поэтому он маркируется "МТ", а не просто "М". Терминал он потому, что вообще не может работать без БКМ, в то время как остальные модели могут, в одноканальном режиме.
Панель вызова - БВД-407RCB по 1 шт. - верно
Все это будет питаться от - БКМ-440 по 1 шт. - верно

Вопрос: можно ли от этого же БКМ запитать электромеханическую защелку или надо будет докупить БПД18/12-1-1? - нет, БКМ может питать только БВД, на питание замка любого типа его мощности недостаточно, кроме того у БКМ выход стабилизированного напряжения 17V, а замки питаются как правило от 12V.

На улице будет стоять:
Вызывная панель БВД-405CP-2 - 1шт. - верно
Контроллер ключей VIZIT-KTM602R - 1шт. - верно
Блок питания для электромех защелки БПД18/12-1-1 - 1шт. - а вот это лишнее! Блок питания контроллеру КТМ-602 НЕ НУЖЕН, КТМ-602 сам включается в сеть 220V и обеспечивает питанием не только замок, но и другую нагрузку - БВД например и др.

+3 кнопки выхода MC ML400T - MC ML-400T это не кнопка! Это таймер!!! Вам нужны кнопки EXIT-300М, таймеры применяются с электромагнитными замками в отсутствии контроллера типа КТМ. Электромеханическим замкам таймеры вообще ни к чему.

Вопрос: я правильно понял что контроллеру ключей требуется только разетка? Или надо использовать блок питания на 12В? - КТМ-602 требуется только розетка 220V, а вот для БВД-407 со встроенным контроллером требуется источник питания БВД (им может служить БКМ) и источник питания замка, отдельный на 12V. С целью экономии для ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ замков можно поставить один БПД-18/12-1-1 на два замка... Блок питания может быть и другого производителя, не стабилизированный или импульсный на 12V.

По кабелю: Обычно используются КСПВ, ШВВП и UTP (витая пара), для мониторов лучше всего подходит ШВЭВ 5х0,12 или UTP.
По ключам: Важно понимать, что ключи просто содержат уникальный идентификационный номер, и при записи в домофон в ключах ничего не меняется. А домофон просто запоминает номера ключей, при записи и потом открывает только на те ключи номера которых в него записаны. Таким образом один ключ можно записать хоть во все совместимые домофоны на свете, но открывать все эти домофоны будет только один этот ключ. Ключи хранятся в энергонезависимой памяти (условно говоря флэшке), как и прочие настройки домофона.
Sergeip
Спасибо за ответы.
Скажите, а как вообще возможно запустить этот монитор отдельно?

И по кабелю я смотрю у вас кабели больше 4 жил. Зачем они? Как я понимаю 2-это сила, 2-звук+видео+управление. Для чего 5я жила?
TS128
Не понимаю откуда вы взяли такие предположения...

Два провода в кабеле монитора LN+ и LN- - это стандартные провода аудиодомофона они одинаковы как для монитора так и для трубки УКП, это создаёт универсальность. По проводам LN+ и LN- осуществляется передача звука и сигналов управления, а также осуществляется адресация абонентского устройства.

Провод +E - это питание монитора напряжением 15-27V постоянного тока.

Провод Ec - это питание видеокамеры или разветвителя РВС-2, смотря что подключено ко входу монитора, для индивидуальных БВД этот провод ещё является управлением на ряду с LN+.

Провод VI - это вход видеосигнала, причём желательно, чтобы провод видеосигнала был экранированный, а экран был соединён и GND но не являлся общим проводом монитора.

И, собственно общий провод - GND.

Для управления БКМ-440 используется ещё один провод DATA - полностью цифровой сигнал.

Получается от 6 до 8 проводов. ШВЭВ 5х0,12 вместе с оплёткой имеет 6 проводов.

Индивидуальное питание мониторов может быть от различных источников: Специальный блок питания SA03010029 или 19w/14.4v/EU(18V/1А), БКМ-440, БПД18/12-1-1, БПД24/12-1-1, КТМ-602, другой монитор с питанием от 220V, любой другой подходящий блок питания и так далее... Смотря что больше подходит в конкретной ситуации.
Sergeip
Посидел на выходных, нарисовал схемку.

Изображение

Как я понял из документации, к БВД-405СР-2 нужен еще блок РВС-2. Только не понятно, он идет в комплекте с вызывной панелью или его надо будет докупать отдельно.
TS128
Цитата(Sergeip @ Apr 23 2012, 08:02) *

Посидел на выходных, нарисовал схемку.

Изображение

Как я понял из документации, к БВД-405СР-2 нужен еще блок РВС-2. Только не понятно, он идет в комплекте с вызывной панелью или его надо будет докупать отдельно.


У Вас неверно подключен замок и линия управления замком на БВД.

Вот ваша исправленная схема:
Click to view attachment

РВС-2 разумеется в комплект БВД не входит потому, что во-первых у VIZIT вообще не принято выпускать изделия комплектами, КТМ-602 укомплектованный считывателем, это редкое исключение. Во-вторых РВС далеко не всегда нужен. Часто бывает что монитор ставится только одному абоненту а другому или двум-трём другим абонентам ставятся просты трубки УКП... Кроме того 2 абонента с мониторами - это не 4, и кабель у Вас наверняка не слишком длинный, поэтому РВС вполне можно не ставить совсем.

Кстати я на вашей схеме я совершенно напрасно подвёл питание к РВС-2, блоку РВС-2 питание (GND и P) вообще не требуется, эти клеммы подключаются в случае когда от РВС питаются мониторы. Но для РВС-4 эти провода напротив нужны.

Если подключить БВД-405 на канал B обоих БКМ, а БВД-407 на канал A - что часто бывает более логично, то РВС точно можно не ставить.

Не забудьте про диод обратной полярностью параллельно замку, диод не случайно нарисован. Диоды нужно ставить всем трём замкам.

КТМ-602 я уже говорил выше в блоке питания не нуждается. Блоки питания замков требуется поставить только для БВД-407 где есть контроллер но нет источника питания замка. Можно один БПД-18/12-1-1 поставить на оба замка в прицепе. Один замок, тот, что ближе, можно подключить на выход 12V, а другой замок на выход 18V можно через провод довольно большой длинны. Никаких перемычек на БПД ставить не нужно. Просто две клеммы на один замок и две клеммы на другой. Разница в напряжении при кратковременный подаче питания не имеет значения, даже наоборот может компенсировать потери в длинном проводе. По документациям VIZIT все электромеханические замки рекомендуется питать от выхода 18V, но если замок уверенно работает и от 12V, то значит так и оставить его на этом напряжении. А при питании двух электромеханических замком от одного блока питания важно не перегружать выпрямители и предохранители - поэтому просто подключить замки на разные выходы блока питания и не думать о напряжении.
Sergeip
Наконец-то дошли руки до подключения. И первые проблемы. На офисе не работает защелка нормально-открытая, точнее на нее не подается нужное напряжение. Подключили Монитор+БКМ-440+БВД-407+Кнопку Exit300m. 12 вольт взяли от рипа с сигнализацией. Измерили напряжение на БВД на Разъеме GND, с рипа приходит - 13,75в. А дальше мистика. Ток идет в кнопку, проходит светодиод и на самой кнопке на выходе 10,1 вольт. Из-за этого защелка не работает. Взяли блок питания БПД18/12-1-1. Включили в сеть. Сразу на выходе 18 вольт у 12 и 27 вольт у 18. Вообщем непонятности полные. И подскажите как настроить подключение с нормально-открытой защелкой. На выходе E+ у меня 3,8 вольта. На выходе Lc у меня ноль.
TS128
Цитата(Sergeip @ Apr 18 2013, 17:23) *

Наконец-то дошли руки до подключения. И первые проблемы. На офисе не работает защелка нормально-открытая, точнее на нее не подается нужное напряжение. Подключили Монитор+БКМ-440+БВД-407+Кнопку Exit300m. 12 вольт взяли от рипа с сигнализацией. Измерили напряжение на БВД на Разъеме GND, с рипа приходит - 13,75в. А дальше мистика. Ток идет в кнопку, проходит светодиод и на самой кнопке на выходе 10,1 вольт. Из-за этого защелка не работает. Взяли блок питания БПД18/12-1-1. Включили в сеть. Сразу на выходе 18 вольт у 12 и 27 вольт у 18. Вообщем непонятности полные. И подскажите как настроить подключение с нормально-открытой защелкой. На выходе E+ у меня 3,8 вольта. На выходе Lc у меня ноль.


Всё просто:
В голосовом меню БВД-407 выберете режим замка "электромагнитный замок" ведь у вас нормально открытая защёлка... Время поставьте 7 сек. или около того - как для электромагнитного замка...
минус защёлки подключите напрямую к клемме LC на БВД-407. Плюс защёлки напрямую на +12V от вашего РИПа. Минус вашего РИПа соедините с клеммой GND блока БВД. Не забудьте поставить диод обратной полярностью параллельно защёлке. Диод желательно ставить прямо на клеммы защёлки или максимально близко к ним. Диод в зависимости от тока защёлки - если защёлка потребляет не более 1A то подойдёт самый распространённый сейчас диод - 1N4007 или с другой последней цифрой в маркировке. Вывод диода с полоской - это катод, его надо подключить к плюсу защёлки, это и будет обратная полярность. В противном случае диод даст короткое замыкание.
Белый и зелёный провода от кнопки не используются - так будет работать надёжнее. Красный провод кнопки подключается на клемму OP блока БВД, чёрный провод на GND, а синий на плюс РИПа или на клемму +Е - по вкусу.

Ваш РИП вполне совместим и уместен в вашей системе, в том случае если он подходит по параметрам вашей защёлке. Только если для питания защёлки используется РИП то для питания БВД и монитора лучше использовать импульсный блок питания на 18 или 24V с одним выходным напряжением, либо БКМ или РИП на два напряжения - 12 и 24V к примеру...
Sergeip
Подключил по вашей рекомендации. Настроил на БВД электромагнитный замок. Включил в сеть. Замок никак не отреагировал. Измерил напряжение на LC - 0.

Уличную часть с KM-602 поставили без проблем.
TS128
Цитата(Sergeip @ Apr 19 2013, 16:08) *

Подключил по вашей рекомендации. Настроил на БВД электромагнитный замок. Включил в сеть. Замок никак не отреагировал. Измерил напряжение на LC - 0.

Уличную часть с KM-602 поставили без проблем.


Поправка: КТМ-602.

А если нажать кнопку выхода - напряжение тоже будет 0?

БВД-407 должен замыкать GND на LC. Напряжение на LC следует измерять относительно плюса питания замка или относительно +E...

Если БВД исправен и правильно настроен всё должно работать. Напряжение на замок при либой настройке БВД подаётся либо когда замок должен быть закрыт либо когда открыт, третьего состояния не бывает.

КТМ-602 работает точно также и ужел управления замком там точно такой же по схеме и деталям.
Sergeip
Цитата(TS128 @ Apr 19 2013, 23:59) *

Поправка: КТМ-602.

А если нажать кнопку выхода - напряжение тоже будет 0?

БВД-407 должен замыкать GND на LC. Напряжение на LC следует измерять относительно плюса питания замка или относительно +E...

Если БВД исправен и правильно настроен всё должно работать. Напряжение на замок при либой настройке БВД подаётся либо когда замок должен быть закрыт либо когда открыт, третьего состояния не бывает.

КТМ-602 работает точно также и ужел управления замком там точно такой же по схеме и деталям.


Проверил напряжение на LC. Относительно +Е мне выдало 3,48 вольт. Относительно GND - 13,75. Мне кажется, что на БВД подается крайне малое напряжение.
Sergeip
Почитал инструкцию, написано что питание домофона 17-25В. Думаю подвести с рипа 18 вольт. Плюсовой провод на E+, а минусовой куда?
petr5555
Цитата(Sergeip @ Apr 24 2013, 09:33) *

Почитал инструкцию, написано что питание домофона 17-25В. Думаю подвести с рипа 18 вольт. Плюсовой провод на E+, а минусовой куда?


Это что, шутка?
Если нет, то не суйтесь в это дело, а пригласите специалиста !!!
Помните, что скупой платит дважды...

Integral Service
Цитата
Это что, шутка?
Если нет, то не суйтесь в это дело, а пригласите специалиста !!!
Помните, что скупой платит дважды...

солидарен, без этих знаний даже пробовать не стоит
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.
Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступом.