Приветствую !
Стоит панель BVD-M200VP соединение с монитором Vizit-M401 через коммутатор БК-4V. Дозвон и разговор ,-проходят отлично . Но открытия двери с монитора не происходит. И так со всех коммутаторов многоквартирного дома. Какой формат сигнала на открытие приходит на панель (можно ли его эмитировать)? |
![]() ![]() |
Integral Service |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 ![]() |
Цитата Какой формат сигнала на открытие приходит на панель (можно ли его эмитировать)? да, можно. Сигнал на открытие - это значительное повышение сопротивления. Разрыв линии во время разговора может служить эмитацией нажатия кнопки. При нажатии кнопки дверь открывается нормально? -------------------- www.isnv.ru
|
jorgen |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 5-April 13 Member No.: 47 757 ![]() |
Снял панель в офисе собрал макет из коммутатора ВК-100 и аудио трубы. Все работает.
В режиме разговор цепь GND-Line - 9Вольт , режим открытия - все питание т е 15 Вольт. Значит что то в коммутаторах. Где еще копать ? |
![]() ![]() |