БВД-М200 нет открытия из квартиры |
БВД-М200 нет открытия из квартиры |
| jorgen |
Apr 5 2013, 16:28
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 5-April 13 Member No.: 47 757 |
Приветствую !
Стоит панель BVD-M200VP соединение с монитором Vizit-M401 через коммутатор БК-4V. Дозвон и разговор ,-проходят отлично . Но открытия двери с монитора не происходит. И так со всех коммутаторов многоквартирного дома. Какой формат сигнала на открытие приходит на панель (можно ли его эмитировать)? |
![]() ![]() |
| Integral Service |
Apr 5 2013, 16:32
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Цитата Какой формат сигнала на открытие приходит на панель (можно ли его эмитировать)? да, можно. Сигнал на открытие - это значительное повышение сопротивления. Разрыв линии во время разговора может служить эмитацией нажатия кнопки. При нажатии кнопки дверь открывается нормально? -------------------- www.isnv.ru
|
jorgen БВД-М200 нет открытия из квартиры Apr 5 2013, 16:28
jorgen Снял панель в офисе собрал макет из коммутатора ВК... Apr 5 2013, 17:37
jorgen Причину нашел !
Для этого параллельно BK-4V, п... Apr 7 2013, 08:26![]() ![]() |