Если в системных установках БВД-SM100 сделать общее выключение индивидуальных кодов, сохраниться ли вожможность выключения вызова отдельных квартир(в сервисных установках) ?
|
![]() ![]() |
| alex_t2 |
Feb 13 2013, 22:28
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
пример содержимого памяти - 3А 12 - квартира выключена, код 123
35 12 квартира включена, код 123. Т.е запись хА хх признак "выключено", х5 хх - включено. вместо 5 можно писать любую цифру, кроме А. Можно F (это по умолчанию) Все это справедливо, если включены 3-х значные коды. Если включить 4-х значные, то признак выключения не используется, и квартиры включены всегда. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
stiker БВД-SM100 Feb 13 2013, 18:20
petr5555
Если в системных установках БВД-SM100 сделать общ... Feb 13 2013, 18:48
alex_t2 Вообще-то связаны :)
Признак выключения вызова хра... Feb 13 2013, 19:45
petr5555 То есть, если не трогать старший байт кода, то мож... Feb 13 2013, 21:36
Integral Service
это особенности некоторых моделей, там в инструкц... Feb 13 2013, 21:54![]() ![]() |