Если в системных установках БВД-SM100 сделать общее выключение индивидуальных кодов, сохраниться ли вожможность выключения вызова отдельных квартир(в сервисных установках) ?
|
![]() ![]() |
| alex_t2 |
Feb 13 2013, 19:45
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Вообще-то связаны
Признак выключения вызова хранится в старшем ниббле первого байта индивидуального кода квартиры. Возможность отключения вызова пропадет, если Вы установите 4-х разрядные индивидуальные коды. Если просто выключите коды, то отключение вызова будет работать -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
stiker БВД-SM100 Feb 13 2013, 18:20
petr5555
Если в системных установках БВД-SM100 сделать общ... Feb 13 2013, 18:48
petr5555 То есть, если не трогать старший байт кода, то мож... Feb 13 2013, 21:36
Integral Service
это особенности некоторых моделей, там в инструкц... Feb 13 2013, 21:54
alex_t2 пример содержимого памяти - 3А 12 - квартира выклю... Feb 13 2013, 22:28![]() ![]() |