Помогите разобраться с проблемой |
Помогите разобраться с проблемой |
| xakafull |
Jan 11 2013, 17:29
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 11-January 13 Member No.: 47 661 |
Здравствуйте. Подскажите решение проблемы.
У нас дом на 144 квартиры (3 подъезда). Все работало хорошо. Но вот сегодня вылезла такая проблемка....когда звонишь в какую либо квартиру, то звонок проходит,в квартире звенит трубка...трубку поднимаешь, а она продолжает звенеть, пытаешься открыть дверь,она не открывает, да и когда в трубку говоришь, то ничего не слышно...Такая проблема наблюдается только в первом и третьем подъездах,второй подъезд нормально работает...На домофоне высвечивается "Ждите ответа"...в чем может быть проблема? Расключку проверяли, на кз, переполюсовку и обрыв прозванивали. БВД-432RCB, БУД-420М,на этажах БК4-MV, трубки УКП-7. |
![]() ![]() |
| alex_t2 |
Jan 12 2013, 23:12
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Так у Вас подъезды объединены?
Зачем? Общий пульт консъержа? Проверяйте линии SEL - возможно у Вас где-то перемкнуто или перепутано SEL0 и SEL1, в итоге одновременно с квартирой, например, 10 (первый подъезд) подключается и 110 (3-й подъезд). Естественно, звонок будет продолжаться, пока трубки не будут сняты в обеих квартирах. Надеюсь, гостиничную нумерацию не использовали? Микросхемы памяти в БУДах установлены 24С64? 24С16 нет? -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
xakafull Помогите разобраться с проблемой Jan 11 2013, 17:29
L0Ki Возможно замыкание между десятками или единицами. ... Jan 11 2013, 20:32
alex_t2 А на БК4 внимание не обратили? Какие десятки-едини... Jan 11 2013, 21:04
xakafull Спасибо за ответы. В понедельник попробуем этот ва... Jan 11 2013, 21:41
-Fox- В общем пришлось изолировать полностью подъезд от ... Jan 12 2013, 22:01
xakafull У нас подъезды объединены, так как вначале звонят ... Jan 13 2013, 10:52
-Fox- Насчет SEL1 и SEL0 небыли перепутаны. Дело в том ч... Jan 13 2013, 12:59
alex_t2 Про SEL-ы это просто предположения. Как возможный ... Jan 13 2013, 17:31
xakafull У нас количество подключенных БУДов как раз равно ... Jan 13 2013, 18:08
alex_t2 Нормально. Jan 13 2013, 18:13
-Fox- проблему устранили оказалось был перебит провод в ... Jan 17 2013, 15:09![]() ![]() |