![]() БВД-313R,БУД301М,ВК-30, сначало прозвон всех квартир в 29,потом нет вызова ни в одну |
![]() БВД-313R,БУД301М,ВК-30, сначало прозвон всех квартир в 29,потом нет вызова ни в одну |
элкрипт |
![]()
Post
#1
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 175 Joined: 23-June 12 Member No.: 47 374 ![]() |
второй раз возникает такая ситуация-сначало идет прозвон всех квартир в первую(29),когда я прихожу то нет вызова ни в одну квартиру.обратной полярности,КЗ-нет.первый раз пропаял провода от БВД на двери,заменил провод от БУДа то ВК.проработало 2 недели и снова заявка.сейчас заменил ВК на новый.дома старый проверяю,работает.
в чем может крытся неисправность?прозвон других кв сам не наблюдал,это слова жильцов.кв 29-по 40 |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Да если менять БУД-301 (100-квартирный) на БУД-302М то без проблем можно переставить память, это даже в инструкции говорится. Просто при этом следует обязательно поставит перемычку между SEL0 и SEL1, у БУД-301 это одна линия. И ключей будет максимум 600, а БУД-302М позволяет 2400 ключей записать. Вот и вся разница. Пароль желательно тоже переписать заново на новом БУД со старой памятью. Уже потому, что у БУД-302 всех модификаций два пароля, а у БУД-301 один.
|
![]() ![]() |