БВД-313R,БУД301М,ВК-30

, сначало прозвон всех квартир в 29,потом нет вызова ни в одну
элкрипт
post Dec 18 2012, 20:14
Post #1


Самый активный пользователь
****

Group: User
Posts: 175
Joined: 23-June 12
Member No.: 47 374



второй раз возникает такая ситуация-сначало идет прозвон всех квартир в первую(29),когда я прихожу то нет вызова ни в одну квартиру.обратной полярности,КЗ-нет.первый раз пропаял провода от БВД на двери,заменил провод от БУДа то ВК.проработало 2 недели и снова заявка.сейчас заменил ВК на новый.дома старый проверяю,работает.
в чем может крытся неисправность?прозвон других кв сам не наблюдал,это слова жильцов.кв 29-по 40
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
alex_t2
post Dec 18 2012, 21:47
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Провода ТОЧНО исключаются? Линия SEL довольно высокоомная, при утечке просядет. Можно посмотреть напряжение на клемме SEL БУДа при подключенном проводе, затем отключить его от клеммы и померить на проводе. Если на отключенном проводе будет норма, то под подозрением БУД, иначе - проводка.
Добавлено: у меня был случай утечки в самом коммутаторе - был неисправен конденсатор, причем напряжение "плавало", в итоге то работало, то нет.


--------------------