БВД-313R,БУД301М,ВК-30, сначало прозвон всех квартир в 29,потом нет вызова ни в одну |
БВД-313R,БУД301М,ВК-30, сначало прозвон всех квартир в 29,потом нет вызова ни в одну |
| элкрипт |
Dec 18 2012, 20:14
Post
#1
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 175 Joined: 23-June 12 Member No.: 47 374 |
второй раз возникает такая ситуация-сначало идет прозвон всех квартир в первую(29),когда я прихожу то нет вызова ни в одну квартиру.обратной полярности,КЗ-нет.первый раз пропаял провода от БВД на двери,заменил провод от БУДа то ВК.проработало 2 недели и снова заявка.сейчас заменил ВК на новый.дома старый проверяю,работает.
в чем может крытся неисправность?прозвон других кв сам не наблюдал,это слова жильцов.кв 29-по 40 |
![]() ![]() |
| alex_t2 |
Dec 18 2012, 21:32
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
5В очень мало. Меньше 10 - уже есть вопросы. Это с новым коммутатором, или с неисправным?
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
элкрипт БВД-313R,БУД301М,ВК-30 Dec 18 2012, 20:14
alex_t2 Теоретически, нечто подобное может происходить при... Dec 18 2012, 20:58
элкрипт от комутатора до буда я сменил провода. еще я заме... Dec 18 2012, 21:25
элкрипт
5В очень мало. Меньше 10 - уже есть вопросы. Это ... Dec 18 2012, 21:36
alex_t2 Провода ТОЧНО исключаются? Линия SEL довольно высо... Dec 18 2012, 21:47
элкрипт
Провода ТОЧНО исключаются? Линия SEL довольно выс... Dec 18 2012, 21:50
alex_t2 По идее, если переставить память, то должно подхва... Dec 18 2012, 21:54
элкрипт
По идее, если переставить память, то должно подхв... Dec 18 2012, 21:58
элкрипт
спасибо что подсказали путь поиска.программатора ... Dec 19 2012, 09:34
TS128 Да если менять БУД-301 (100-квартирный) на БУД-302... Dec 18 2012, 23:28![]() ![]() |