Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

БВД-313R,БУД301М,ВК-30

, сначало прозвон всех квартир в 29,потом нет вызова ни в одну
элкрипт
post Dec 18 2012, 20:14
Post #1


Самый активный пользователь
****

Group: User
Posts: 175
Joined: 23-June 12
Member No.: 47 374



второй раз возникает такая ситуация-сначало идет прозвон всех квартир в первую(29),когда я прихожу то нет вызова ни в одну квартиру.обратной полярности,КЗ-нет.первый раз пропаял провода от БВД на двери,заменил провод от БУДа то ВК.проработало 2 недели и снова заявка.сейчас заменил ВК на новый.дома старый проверяю,работает.
в чем может крытся неисправность?прозвон других кв сам не наблюдал,это слова жильцов.кв 29-по 40
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
элкрипт
post Dec 18 2012, 21:25
Post #2


Самый активный пользователь
****

Group: User
Posts: 175
Joined: 23-June 12
Member No.: 47 374



от комутатора до буда я сменил провода. еще я заметил что скрутки все черные.нет времени что перекрутить.если на трубке цифровой мультиметр показывает 700 ом,то на коммутаторе 750-800 ом.напряжение на SEL 5 В
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page