не проходит вызов квартиры. блок управления БУД-301М.блок коммутации БК-30., после ремонта панели вызовов производилась программирование т.к.было п |
не проходит вызов квартиры. блок управления БУД-301М.блок коммутации БК-30., после ремонта панели вызовов производилась программирование т.к.было п |
| к-н |
Nov 16 2012, 12:19
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 16-November 12 Member No.: 47 600 |
ключи работают, панель работает. Вызов набирает, домофон выдает двухтональный сигнал ошибки, ни в одной квартире во всем подъезде нет сигнала вызова программирование производилось по инструкции прошло как и в ней написанно !
|
![]() ![]() |
| petr5555 |
Nov 16 2012, 17:05
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Проверяйте провода идущие от БУДа к БВД ( нет ли замыканий, какие напряжения на трубке в разных
режимах ). Посмотрите, не выключен ли звук на трубке (в каком положении переключатель). Ну а дальше надо просто менять последовательно панель (БВД) и БУД. |
к-н не проходит вызов квартиры. блок управления БУД-301М.блок коммутации БК-30. Nov 16 2012, 12:19
petr5555
ключи работают, панель работает. Вызов набирает, ... Nov 16 2012, 12:34
alex_t2 Зря Вы часть информации вынесли в заголовок.
Там в... Nov 16 2012, 14:41
к-н Блок вызова домофона бдв -313,блок уп,блок комута... Nov 16 2012, 14:51
к-н [quote name='к-н' date='Nov 16 2012, 1... Nov 16 2012, 15:10
petr5555 Ишите последовательно.
Для этого сначала отключите... Nov 16 2012, 15:55
к-н
Ишите последовательно.
Для этого сначала отключит... Nov 16 2012, 15:58
к-н
Ишите последовательно.
Для этого сначала отключит... Nov 16 2012, 16:18
petr5555 Когда именно молчит?
Когда подключили прямо к БУД... Nov 16 2012, 16:24
к-н
Когда именно молчит?
Когда подключили прямо к БУ... Nov 16 2012, 16:45
к-н
Молчит когда подключил к буду
Проверил еще на д... Nov 16 2012, 17:00
alex_t2 Вы забыли про SEL. БУД301 по-моему не имел подтяжк... Nov 16 2012, 18:08
petr5555 А при чём здесь SEL и БК-30, если у него трубка по... Nov 16 2012, 19:23
alex_t2 Очень даже при чем.
Раньше в БУДах не было резисто... Nov 16 2012, 19:57
petr5555 Трубка, подключённая к БУДу должна работать!... Nov 16 2012, 20:19
alex_t2 Должна. Если есть перемычка SEL-Ek.
Если перемычки... Nov 16 2012, 21:09
petr5555 Я ничего не отвергаю, а просто описываю свои дейст... Nov 17 2012, 12:23
TS128
Я ничего не отвергаю, а просто описываю свои дейс... Nov 18 2012, 12:31
petr5555
Вероятно вы забываете о том что есть БУД-302 и мо... Nov 18 2012, 17:22![]() ![]() |