![]() М 200 |
![]() М 200 |
AsGold |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 30 Joined: 14-July 11 Member No.: 46 861 ![]() |
Здравствуйте.
Досталось на обслуживание такое чудо как М 200 в двух экземплярах. Кто устанавливал и кто программировал узнать нет возможности. Требуется сменить пароль, а он таки и неизвестен. Системного ключа, программатора нет, как и новой памяти. Как еще можно сменить пароль? В описании ничего не нашел. В темке http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=11665 в посте № 4 есть инфа про джампер, но на плате он не обнаружен. Заранее спасибо за помощь. |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Попробовал, всё так как и предполагалось.
Замыкаете эти два контакта, даёте питание. Блок работает как обычно, только без ввода пароля. просто пропускаете. Т.е. для смены паролей нужно набрать К999 2 8 (9) новый пароль К В общем всё по инструкции. Естественно, никакие данные не теряются. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
MurZic |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 23-February 12 Member No.: 47 177 ![]() |
Попробовал, всё так как и предполагалось. Замыкаете эти два контакта, даёте питание. Блок работает как обычно, только без ввода пароля. просто пропускаете. Т.е. для смены паролей нужно набрать К999 2 8 (9) новый пароль К В общем всё по инструкции. Естественно, никакие данные не теряются. а вот для такого м200 не подскажете ? при замыкании джампера, после нажатия К9- домофон начинает пищать (не дает дальше набрать 99), соответственно пароль не изменить. Чип АТ89с52 Attached thumbnail(s) ![]() |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 18th August 2025 - 05:23 |