БВД М 200 смена кода |
БВД М 200 смена кода |
дмитрий1223 |
Mar 28 2011, 12:19
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 12 Joined: 22-January 11 Member No.: 46 580 |
Здравствуйте.Скажите пожалуйста есть ли способ установить свой системный код на Бвд М200 не зная старого кода?Дом перешёл на обслуживание ,появилась необходимость изменения настроек.Замена на новый модуль памяти не вариант,ключи собирать никто не хочет.
|
petr5555 |
Mar 28 2011, 12:26
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Надо иметь программатор для работы с ключами DS-1996.
Считать содержимое ключа и посмотреть пароли. После этого можно сменить пароли, следуя инструкции на данную панель. |
Dimir |
Mar 30 2011, 09:54
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 14 Joined: 4-March 11 Member No.: 46 651 |
Программатор VIZIT-DM08 позволяет решить этот вопрос.
А если его нет, можно использовать микросхему памяти DS-1996 другого М200, пароль которого известен. Вход в программирование производится с микросхемой, пароль на которую известен, не выключая блока меняется DS-1996 и в нее прописывается новый пароль. |
Dimir |
Mar 30 2011, 10:26
Post
#4
|
Новый пользователь Group: User Posts: 14 Joined: 4-March 11 Member No.: 46 651 |
Есть, кстати, еще один вариант - на плате в районе микроконтроллера с другой стороны, возле разъема есть два контактных лепестка-"чернушки". Если их замкнуть, то при входе в режим программирования
сервисных или системных установок паролей не требуется. Потом не забудьте снять "джампер". |
Integral Service |
Mar 30 2011, 12:25
Post
#5
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Цитата Вход в программирование производится с микросхемой, пароль на которую известен, не выключая блока меняется DS-1996 и в нее прописывается новый пароль. Так ничего не получится, и этот способ мягко говоря - некорректное обращение с оборудованием. -------------------- www.isnv.ru
|
Dimir |
Mar 30 2011, 22:30
Post
#6
|
Новый пользователь Group: User Posts: 14 Joined: 4-March 11 Member No.: 46 651 |
Цитата Так ничего не получится, и этот способ мягко говоря - некорректное обращение с оборудованием. DS-1990, DS-1996 - микросхемы TOUCH MEMORY - сделаны так, что бы можно было работать на прикосновении. Замена DS-1996 "на лету" ни чем не отличается от прикосновения к считывателю ключа ТМ (DS-1990). Никакой некорректности в части оборудования не возникает. Практически не сомневаюсь, что получится. По крайней мере ранее ни какие проверки (та / не та микросхема) перед записью нового пароля блоком не производились. Завтра, если будет время - перепроверю. |