![]() помогите разобраться, подьезд вышел из строя |
![]() помогите разобраться, подьезд вышел из строя |
андрон |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 18-October 12 Member No.: 47 542 ![]() |
всем доброго времени суток. возникла такая проблема . подьезд оборудован на базе системы визит буд 420 и бк 4мв . 17 этажей в подьезде. так вот проблема в том что при наборе номера в квартиру у абонента в трубке происходит писк и он не может открыть с трубки дверь подьезда. я так предпологаю что произошло кз или переплюсовка . убил весь день на поиск причины неисправности но все без толку. как можно найти это злащастное кз????
|
![]() ![]() |
андрон |
![]()
Post
#2
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 18-October 12 Member No.: 47 542 ![]() |
действительно в буд была просадка по питанию(подлежал замене) но самое главное нашлась причина всех неисправностей. методом исключения обнаружилась квартира с видеодомофоном марки комакс (модель не помню какойто из серии ханд фри без трубки) так вот после отключения этой квартиры вся система заработала по какой причине этот домофон поставили без адаптера не знаю (заказшик решил самостоятельно при помощи каких то своих знакомых умельцев поставить видеодомофон руки бы им оторвать!) возможно это и бк 4 вышел из строя мы контакты лн и гнд подсоеденили напрямую минуя бк_шку. осталось привести в рабочее состояние 3 подъезд и проверить на всякий случай правильность подключения пульта консъержа (о нем я еще вас спрошу позже )
|
![]() ![]() |