БУД 302К-80.Не сраьатывают ключи после пожара, Пожар в подъезде |
БУД 302К-80.Не сраьатывают ключи после пожара, Пожар в подъезде |
| ut5esd |
Oct 2 2012, 07:34
Post
#1
|
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 73 Joined: 18-March 11 Member No.: 46 677 |
Добрый день.Ситуация такая.После пожара ,проведя восстановительные работы,выяснилось что вышел из строя коммутатор.Все функции домофона работают ,кроме одной-не срабатывают ключи ТМ.Временно был поставлен новый блок.Вопрос-что могло выйти из строя?Оборудование-Панель313Т,БУД 302К-80.Заранее спасибо за ответы
|
![]() ![]() |
| Integral Service |
Oct 2 2012, 11:29
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Если не срабатывают ключи - причем здесь коммутатор?. Какой блок менялся, БУД-302К-80? после этого стало нормально работать или нет? Или поменяли БУД и не переставили микросхему памяти? В общем опишите все по порядку и грамотно, чтобы Вам можно было помочь
-------------------- www.isnv.ru
|
ut5esd БУД 302К-80.Не сраьатывают ключи после пожара Oct 2 2012, 07:34
ut5esd [quote name='Integral Service' date='O... Oct 6 2012, 21:35
ut5esd Проблема решилась.Замена резистора R35 (150 Ом)При... Oct 15 2012, 14:37![]() ![]() |