Добрый день.Ситуация такая.После пожара ,проведя восстановительные работы,выяснилось что вышел из строя коммутатор.Все функции домофона работают ,кроме одной-не срабатывают ключи ТМ.Временно был поставлен новый блок.Вопрос-что могло выйти из строя?Оборудование-Панель313Т,БУД 302К-80.Заранее спасибо за ответы
Integral Service
Oct 2 2012, 11:29
Если не срабатывают ключи - причем здесь коммутатор?. Какой блок менялся, БУД-302К-80? после этого стало нормально работать или нет? Или поменяли БУД и не переставили микросхему памяти? В общем опишите все по порядку и грамотно, чтобы Вам можно было помочь
[quote name='Integral Service' date='Oct 2 2012, 12:29' post='22533']
Если не срабатывают ключи - причем здесь коммутатор?. Какой блок менялся, БУД-302К-80? после этого стало нормально работать или нет? Или поменяли БУД и не переставили микросхему памяти? В общем опишите все по порядку и грамотно, чтобы Вам можно было помочь
[/quote
.После пожара домофон не работал.На все вызовы в любую квартиру-обрыв.Двухтональная сирена.После осмотра Буд 302К-80 визуально выявили сгоревший коммутатор(простреляны микросхемки,копоть).После замены коммутатора работа восстановилась,но 9 трубок из 36квартир сгорели,В данный момет домофон исправен,но не срабатывают ТМ ключи.После замены Буд 302К-80 на новый и естественно переставили память домофон работает испроавно.Вот я и спрашиваю ,что в старом блоке могло выйти из строя?Он рабочий за исключением (НЕ срабатывают ключи ТМ)
ut5esd
Oct 15 2012, 14:37
Проблема решилась.Замена резистора R35 (150 Ом)При прозвонке показывал 1.5 Мом.Отдельное спасибо TS128 за консультации