Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Подскажите сгорел БУД-301

, Подскажите сгорел БУД-301
NEOcron
post Sep 6 2012, 08:17
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 17
Joined: 21-October 09
From: Тюмень
Member No.: 45 907



Подскажите сгорел БУД-301, видимо из-за перепада напряжения. Проверил тестером, нет питания с катушки. Нашел старый буд с рабочей катушкой, перепаял. Включаю буд, загорелась лампочка на плате, на замке есть напряжение. Подключил панель 313R (НОВУЮ). Панель выдает 3 длинных сигнала, потом пауза короткий пауза коротки 3 раза и затем 2 раза короткий. Что это может быть?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Sep 6 2012, 11:02
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Это не сброс. "пик" раз в 5 сек. - это сигнал "линия занята" штатно используется при работе с пультом консьержа. В вашем случае это означает с БУД "не видит" БК. Либо БК неисправен, либо БУД неисправен, либо провода между БУД и БК неисправны.

Память имеет маркировку - 24С16 либо 24С64 - отличаются объёмом.

БУД-302 (старая модель) имел такую же память 24C16 что и БУД-301, правда немного различалась информация в памяти, но БУД-301 полностью понимает информацию из БУД-302 и наоборот. В БУД-302 просто больше информации в память пишется часть из которой БУДу-301 просто не нужна.

Однако в БУД-302М (новая модель) память штатная 24C64, поэтому он хранит до 2400 ключей, а не 600 как БУД-301 и БУД-302 старый. При этом БУД-302М может работать и со старой памятью 24C16 но в этом случае количество квартир у него уменьшается до 100 и количество ключей до 600.

Одним словом смотрите на маркировку - для БУД-301 память должна быть 24C16.

Если память 24C16 и БУД её не видит, и другой исправный БУД её тоже не видит то скорее всего память сгорела от каких-то ЧП в проводке вместе с другими элементами БУД, но память редко выходит из строя.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NEOcron
post Sep 6 2012, 15:17
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 17
Joined: 21-October 09
From: Тюмень
Member No.: 45 907



Цитата(TS128 @ Sep 6 2012, 14:02) *

Это не сброс. "пик" раз в 5 сек. - это сигнал "линия занята" штатно используется при работе с пультом консьержа. В вашем случае это означает с БУД "не видит" БК. Либо БК неисправен, либо БУД неисправен, либо провода между БУД и БК неисправны.



Провода проверил, поменял. Все также. Бк тоже меня. Значит БУД. А в БУД что может быть неисправным?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 6th July 2025 - 04:58