Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 5 Joined: 23-July 12 Member No.: 47 411 ![]() |
Всем здрасти! К делу: бвд 431 на буд-420. Не открывает двери с трубок. Думал банальные каратыши и переплюсовки, однако коммутаторы оказались исправны и прозвон не выявил косяков. При подключении на прямую т.е на line и GND минуя коммутаторы ситуация сохраняется, при этом на ключи и кнопку работает как часы. Прямое замыкание Open на землю на БУДе тоже работает. Я уже готов менять Буд но сомнения терзают, чем такая проблема может быть вызвана?
Да, и при нажатии кнопки на УКП слышен гул, как будто напряжение напрямую в динамик идет, панель при этом 0 реакции ни звуков ничего.. |
![]() ![]() |
L0Ki |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 240 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 ![]() |
Непонятная неисправность, причину найти не смог, грешу на БУД. Итак, на калитке установлен БУД-420, БВД-321, два БК-100, от БК стояки на 8 подъездов. Одна квартира пожаловалась, что дверь с трубки не открывается, в процессе выяснилось, что у многих проблемы с открыванием двери с трубки, в момент нажатия кнопки УКП на панели резкий тональный звук. Прозвонил оба БК на переполюсовки и КЗ, ничего не нашел, хотел проверить токовым методом, на пределе 200 мА на клеммах Ек и Gnd прибор показывает превышение предела измерения. Попробовал откинуть по очереди БК, ничего не меняется. Померил напряжение на БУДе - на БК 13,2В, на ТМ - 5,9В, +Е 15,4 В. Прошу совета.