![]() Переполюсовки, к |
![]() Переполюсовки, к |
stiker |
![]()
Post
#1
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 72 Joined: 9-November 10 Member No.: 46 444 ![]() |
Почему при одной переполюсованной(или КЗ) УКП у других появляются неисправности? Есть ли защита от этого какая нибудь, и есть ли УКП с разьемами например RJ-12 ?
|
![]() ![]() |
Alexander_A |
![]()
Post
#2
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 14 Joined: 6-August 12 From: г.Зеленоград (Москва) Member No.: 47 434 ![]() |
Производитель другой марки разработал специальную распред-коробку со встроенными диодами - "Этажная клеммная колодка РК10х10" стоит 320 руб в розницу. Рассчитана на 10 абонентов, ставится по одной на этаж. Хотите - можете применить их в своей работе. Имею опыт работы с этими блоками! Опыт крайне отрицательный!!! Не усложняйте себе жизнь! Во-первых, данный девайс совсем не помогает от переполюсовки, как были созвоны, так они и остаются. Не могу объяснить почему это происходит, но факт остаётся фактом. Во-вторых, поиск перевёртышей и КЗ превращается в сущий ад, т.к. приходится проверять каждый этаж. На данный момент планируем полностью исключить эти колодки на своих объектах Не ленитесь ездить на объекты. ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!! |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 20th August 2025 - 09:44 |