![]() Переполюсовки, к |
![]() Переполюсовки, к |
stiker |
![]()
Post
#1
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 72 Joined: 9-November 10 Member No.: 46 444 ![]() |
Почему при одной переполюсованной(или КЗ) УКП у других появляются неисправности? Есть ли защита от этого какая нибудь, и есть ли УКП с разьемами например RJ-12 ?
|
![]() ![]() |
Бугор |
![]()
Post
#2
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 30 Joined: 26-June 07 From: Ростов-на-Дону Member No.: 1 976 ![]() |
Почему при одной переполюсованной(или КЗ) УКП у других появляются неисправности? Есть ли защита от этого какая нибудь, и есть ли УКП с разьемами например RJ-12 ? На большую часть этого вопроса здесь уже ответили, а по поводу защиты, она есть — БК4М (БК4МV). Десяток (+) в БК4М только один на все БК подключённые к шине LN, остальное единицы (–). Следовательно при переполюсовке перестанет работать только переполюсованная трубка, т.к. альтернативным цепям взяться просто неоткуда. |
fredvred |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 27-June 12 Member No.: 47 381 ![]() |
На большую часть этого вопроса здесь уже ответили, а по поводу защиты, она есть — БК4М (БК4МV). Десяток (+) в БК4М только один на все БК подключённые к шине LN, остальное единицы (–). Следовательно при переполюсовке перестанет работать только переполюсованная трубка, т.к. альтернативным цепям взяться просто неоткуда. Я считаю, что конструкция трубки немного недоработана. Нужно бы ставить не один диод, а диодный мостик, в этом случае полярность получается нужная всегда сама. |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 20th August 2025 - 09:38 |