![]() Помогите !!!, Ничего не помогает. |
![]() Помогите !!!, Ничего не помогает. |
wws |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 22-July 12 Member No.: 47 405 ![]() |
Конфигурация: БВД -311 + БУД 302 +БК -100.
При включении системы после 2-х летней комы услышали следующее: - свисты и пр. шумы; - параллельные вызовы, - неоткрывание дверей из квартир; - продолжение сгналов вызова при поднятой трубке. Прочитал форум, проверили прозвонкой на КЗ и токовым методом. Токовый метод показал: 1. исправность всех ключей БК (при отброшенных линиях) 2. Утечки на 4 шинах единиц (от 1 до 1,2 мА) 3. Утечки на 2 шинах десяток ( 17и 18 мА). Поставил диоды Шотки 1N5819, как было указано на форуме начал подключать с 1 по 12 этаж на обоих стояках равномерно. Те квартиры, которые не работали (в том числе и после переполюсовки) просто отключал на этажах с обеих шин (ед. и дес.). При этом выявилось несколько квартир, на которых была хорошая связь но не открывалась с трубок дверь. Среди этих квартир была и квартира с новым проводом и новой трубкой, которая раньше работала (до установки диодов). Пока дошёл до 12 этажа, заметил, что дверь перестали открывать и другие квартиры при наличии связи. Параллельные вызовы, шумы и свисты пропали. Коммутатор новый. Может ли быть проблема в БУД е? Подскажите, что делать дальше. Три недели там сидим. |
![]() ![]() |
L0Ki |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 240 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 ![]() |
Попробуйте отключить от БК все квартиры и подключить на него одну трубку, проверить, будет открывать или нет. Если заработает, ищите причину в квартирной разводке.
-------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|
wws |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 22-July 12 Member No.: 47 405 ![]() |
Попробуйте отключить от БК все квартиры и подключить на него одну трубку, проверить, будет открывать или нет. Если заработает, ищите причину в квартирной разводке.
Кажись, нашёл... Напряжение на замок от БУД а было 25,6 вольт. Заменил таки БУД и заработала. Жду теперь новых сюрпризов. Два года "комы" плюс изобретательность жильцов - это серьёзная разрушительная сила.. |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 2nd July 2025 - 07:42 |