Помогите !!!

, Ничего не помогает.
wws
post Jul 26 2012, 17:13
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 8
Joined: 22-July 12
Member No.: 47 405



Конфигурация: БВД -311 + БУД 302 +БК -100.
При включении системы после 2-х летней комы услышали следующее:
- свисты и пр. шумы;
- параллельные вызовы,
- неоткрывание дверей из квартир;
- продолжение сгналов вызова при поднятой трубке.
Прочитал форум, проверили прозвонкой на КЗ и токовым методом. Токовый метод показал:
1. исправность всех ключей БК (при отброшенных линиях)
2. Утечки на 4 шинах единиц (от 1 до 1,2 мА)
3. Утечки на 2 шинах десяток ( 17и 18 мА).
Поставил диоды Шотки 1N5819, как было указано на форуме начал подключать с 1 по 12 этаж на обоих стояках равномерно. Те квартиры, которые не работали (в том числе и после переполюсовки) просто отключал на этажах с обеих шин (ед. и дес.). При этом выявилось несколько квартир, на которых была хорошая связь но не открывалась с трубок дверь. Среди этих квартир была и квартира с новым проводом и новой трубкой, которая раньше работала (до установки диодов). Пока дошёл до 12 этажа, заметил, что дверь перестали открывать и другие квартиры при наличии связи. Параллельные вызовы, шумы и свисты пропали.
Коммутатор новый. Может ли быть проблема в БУД е? Подскажите, что делать дальше. Три недели там сидим.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
L0Ki
post Jul 27 2012, 23:10
Post #2


Самый активный пользователь
*****

Group: User
Posts: 240
Joined: 3-March 12
Member No.: 47 190



Попробуйте отключить от БК все квартиры и подключить на него одну трубку, проверить, будет открывать или нет. Если заработает, ищите причину в квартирной разводке.


--------------------
Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
wws
post Jul 28 2012, 20:20
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 8
Joined: 22-July 12
Member No.: 47 405



Попробуйте отключить от БК все квартиры и подключить на него одну трубку, проверить, будет открывать или нет. Если заработает, ищите причину в квартирной разводке.
Кажись, нашёл...
Напряжение на замок от БУД а было 25,6 вольт. Заменил таки БУД и заработала. Жду теперь новых сюрпризов. Два года "комы" плюс изобретательность жильцов - это серьёзная разрушительная сила..