Конфигурация: БВД -311 + БУД 302 +БК -100.
При включении системы после 2-х летней комы услышали следующее:
- свисты и пр. шумы;
- параллельные вызовы,
- неоткрывание дверей из квартир;
- продолжение сгналов вызова при поднятой трубке.
Прочитал форум, проверили прозвонкой на КЗ и токовым методом. Токовый метод показал:
1. исправность всех ключей БК (при отброшенных линиях)
2. Утечки на 4 шинах единиц (от 1 до 1,2 мА)
3. Утечки на 2 шинах десяток ( 17и 18 мА).
Поставил диоды Шотки 1N5819, как было указано на форуме начал подключать с 1 по 12 этаж на обоих стояках равномерно. Те квартиры, которые не работали (в том числе и после переполюсовки) просто отключал на этажах с обеих шин (ед. и дес.). При этом выявилось несколько квартир, на которых была хорошая связь но не открывалась с трубок дверь. Среди этих квартир была и квартира с новым проводом и новой трубкой, которая раньше работала (до установки диодов). Пока дошёл до 12 этажа, заметил, что дверь перестали открывать и другие квартиры при наличии связи. Параллельные вызовы, шумы и свисты пропали.
Коммутатор новый. Может ли быть проблема в БУД е? Подскажите, что делать дальше. Три недели там сидим.