Всем здравствуйте.За несколько лет работы с Визитом,такое в первые.
Система не основе 302-го БУДа.Идет треск в трубках.Когда разговариваеш сильный,когда трубка висит тихий и если есть светодиод,то моргает.Сперва обесточил систему,треск остался.Проверил стояк,бардак в скрутках.Перетянул провода и не подключая абонентов установил трубку на комутатор,трещит.Откинул стояк(провода)от комутатора,оставил трубку,не трещит.Добовляю хоть один провод(стояка) начинает трищать.При этом система установленна уже несколько лет и все было нормально. |
![]() ![]() |
| L0Ki |
Jun 15 2012, 21:36
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 240 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 |
Сперва обесточил систему,треск остался Это как? не подключая абонентов установил трубку на комутатор,трещит.Откинул стояк(провода)от комутатора,оставил трубку,не трещит.Добовляю хоть один провод(стояка) начинает трищать. БК исправен? -------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|
| Александр Миронов |
Jun 16 2012, 13:03
Post
#3
|
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 65 Joined: 8-September 11 Member No.: 46 929 |
Это как? БК исправен? Выдернул буд из розетки. БК даже менял,не чего не изменилось. Домофонное оборудование тут однозначно непричем. В первую очередь я бы проверил целостность кабеля. Магистраль меняли полностью? Если да, и квартиры еще не расключали - поочередно вытягивать магистраль с этажей, чтобы локально выяснить где причина Магистраль менял со 2-го этажа по последний.Так-как участок с 1-го по 2-й треска не дает,столо быть исправен.В принципе я оставил в стояке старую магистраль,попробую с помщю нее определить место возникновения треска,может что и покажет. |
Александр Миронов Необьяснимый треск в трубке. Jun 14 2012, 20:36
Integral Service Магистраль проложена в слаботочной шахте? Jun 14 2012, 22:14
petr5555 Скорее всего на один из проводов в стояке попал по... Jun 14 2012, 22:15
Александр Миронов Провода идут в слаботочке.
Как выявить этот сигнал... Jun 15 2012, 14:28
Integral Service Домофонное оборудование тут однозначно непричем. В... Jun 15 2012, 22:29
petr5555 Откиньте стояк от БК и звоните его тестером. У Вас... Jun 16 2012, 13:18
Александр Миронов
Откиньте стояк от БК и звоните его тестером. У Ва... Jun 16 2012, 15:19
Integral Service Может быть так же и в самой шахте, к примеру тянул... Jun 16 2012, 14:39
Александр Миронов Кажись нашел.На втором этаже стоял блок сопряжения... Jun 18 2012, 19:12
Integral Service Одни проблемы от этих блоков сопряжения... Jun 18 2012, 22:26![]() ![]() |