Александр Миронов
Всем здравствуйте.За несколько лет работы с Визитом,такое в первые.
Система не основе 302-го БУДа.Идет треск в трубках.Когда разговариваеш сильный,когда трубка висит тихий и если есть светодиод,то моргает.Сперва обесточил систему,треск остался.Проверил стояк,бардак в скрутках.Перетянул провода и не подключая абонентов установил трубку на комутатор,трещит.Откинул стояк(провода)от комутатора,оставил трубку,не трещит.Добовляю хоть один провод(стояка) начинает трищать.При этом система установленна уже несколько лет и все было нормально. sad.gif
Integral Service
Магистраль проложена в слаботочной шахте?
petr5555
Скорее всего на один из проводов в стояке попал посторонний сигнал.


Александр Миронов
Провода идут в слаботочке.
Как выявить этот сигнал?
Я бросал провода на прямую от консьержа(1эт.)где находится оборудование до второго этажа где начинается стояк,треск идет,если разовать (стояк с первым этажом)треск проподает.Вроде как получается проблемма кроется встояке.Но я протянул там заново провод и трубка на комутаторе все равно трещала.

Да,сам домофон работает.Тоесть вызов проходит,дверь открывает,единственное сложно разговаривать из-за треска.
L0Ki
Цитата(Александр Миронов @ Jun 14 2012, 21:36) *

Сперва обесточил систему,треск остался

Это как?
Цитата(Александр Миронов @ Jun 14 2012, 21:36) *

не подключая абонентов установил трубку на комутатор,трещит.Откинул стояк(провода)от комутатора,оставил трубку,не трещит.Добовляю хоть один провод(стояка) начинает трищать.

БК исправен?
Integral Service
Домофонное оборудование тут однозначно непричем. В первую очередь я бы проверил целостность кабеля. Магистраль меняли полностью? Если да, и квартиры еще не расключали - поочередно вытягивать магистраль с этажей, чтобы локально выяснить где причина
Александр Миронов
Цитата(L0Ki @ Jun 15 2012, 22:36) *

Это как?

БК исправен?

Выдернул буд из розетки.
БК даже менял,не чего не изменилось.

Цитата(Integral Service @ Jun 15 2012, 23:29) *

Домофонное оборудование тут однозначно непричем. В первую очередь я бы проверил целостность кабеля. Магистраль меняли полностью? Если да, и квартиры еще не расключали - поочередно вытягивать магистраль с этажей, чтобы локально выяснить где причина

Магистраль менял со 2-го этажа по последний.Так-как участок с 1-го по 2-й треска не дает,столо быть исправен.В принципе я оставил в стояке старую магистраль,попробую с помщю нее определить место возникновения треска,может что и покажет.
petr5555
Откиньте стояк от БК и звоните его тестером. У Вас сидит постороннее напряжение (радиоточка, телефон, интернет и т.п.).
Оно либо в щитке попало на стояк, либо из квартиры. Чаще проблема кроется в квартире,
когда все входящие провода прибиваются гвоздями и через этот гвоздь идёт связь.
Integral Service
Может быть так же и в самой шахте, к примеру тянули интернет, и протяжкой повредили провод, который стал коротить на что нибудь
Александр Миронов
Цитата(petr5555 @ Jun 16 2012, 14:18) *

Откиньте стояк от БК и звоните его тестером. У Вас сидит постороннее напряжение (радиоточка, телефон, интернет и т.п.).
Оно либо в щитке попало на стояк, либо из квартиры. Чаще проблема кроется в квартире,
когда все входящие провода прибиваются гвоздями и через этот гвоздь идёт связь.

Извените,а в каком режмие прозванивать?

Цитата(Integral Service @ Jun 16 2012, 15:39) *

Может быть так же и в самой шахте, к примеру тянули интернет, и протяжкой повредили провод, который стал коротить на что нибудь

Так я ж говорю,что кинул новый и треск остался.А патом,я не все проверял,но точно не один а несколько проводков создют треск.Такое впечатление что домофонный провод работает как антенна.
Александр Миронов
Кажись нашел.На втором этаже стоял блок сопряжения МАРШАЛ.Если проводки трубки накинуть на его +и-,то слышиш треск.Так вот когда он на линии сидит то треск практически распространяется на все проводки линии,особенно громко на десятке и еденице которую он занимает.Тоесть и другие квартиры у которых присутствуют в расключке общие цифры с этим блоком тож трещат.В общем проверил одну квартиру,связь нормальная,правда тихий треск остался.Вероятно это из=за токого же блока который сидит на 6 этаже,но так-как это не критично его трогать не стал.
Integral Service
Одни проблемы от этих блоков сопряжения...