![]() M-456 + 403CPL + KTM602R |
![]() M-456 + 403CPL + KTM602R |
gaigin |
![]()
Post
#1
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 82 Joined: 4-October 10 Member No.: 46 390 ![]() |
здравствуйте. собственно при описанной связке нет картинки на мониторе и не отпирается замок с монитора. аудиосвязь есть, но на мониторе синий экран, через считыватель замок открывается.
явно где то косяк в подключении, и скорее всего с "землей", но все перепроверил три раза, не могу понять где проблема... может есть какие то распространенные косяки в монтаже, вызывающие такие симптомы? понимаю, что сродни лечению по фотографии, но все же. просто уже не знаю, куда и смотреть... |
![]() ![]() |
gaigin |
![]()
Post
#2
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 82 Joined: 4-October 10 Member No.: 46 390 ![]() |
короче нашлась проблема. и в этот раз была она в оборудовании.
а именно у монитора были плохо пропаяны выводы клеммника, и как раз у ножки Ec пайка просто напросто отошла от печатной платы. нашлась эта проблема, когда шевельнул провода, при этом монитор был в режиме наблюдения, и вдруг появилась картинка. хотя опять же сначала подумал, что может быть провод надломился, но в итоге пришел к этому. да и вообще хочется отметить, что VIZIT в последнее время вводит какие-то изменения в оборудовании, которые по-сути менее удобны и надежны, чем предыдущие элементы. например с тем же самым 456ым монитором. раньше монтажное основание шло вроде бы металлическое, точно не уверен, но точно было более добротным. теперь же это тонкий пластик, клеммники такие, что стандартный индикатор не влезает, а крепление самого монитора к основанию двумя винтиками сверху и снизу тоже очень сомнительное решение. раньше все было намного лучше ИМХО. |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 2nd August 2025 - 22:24 |