Подскажите с чего начинать поиск неисправности. Проблема заключается в том, что при нажатии на кнопку "консьерж" или "0" для вызова консьержа с БВД 431 на табло в течении 2-х сек. высвечивается надпись "ЛИНИЯ ЗАНЯТА", потом быстрый пик и "ГОВОРИТЕ" при этом у консьержа пульт только 1 раз пикнет и все. Во все квартиры вызов идет как положено, из квартир к консьержу тоже нормальный вызов идет. Смущает постоянно мигающий светодиод в блоке управления пульта консьержа VIZIT-TU412М1, может это так и надо. Как можно проверить терминал консьержа, может он как-то влияет, хотя из квартир на него поступает нормальный вызов, не знаю, что и думать, может кто сталкивался с подобной ситуацией.
|
![]() ![]() |
| TS128 |
Apr 20 2012, 21:48
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Да, скорее всего продолжат. Поэтому выключать TU-418 бессмысленно, отключать надо БК-А418 по линии +E. Для этого можно на пару проводов повесить реле, чтобы обеспечить гальваническую развязку, каждое реле будет отключать свой БК-А418, если их несколько...
Ещё консьержи жаловались, что на ПК-800 не отображаются квартиры, которые набирают посетители, понятно, что в случае одновременного набора на разных подъездах появляются сложности с отображением... но ведь можно сделать выносной блок индикации... Или сделать отображение различной информации в виде OSD-меню поверх изображения с видеокамеры через специальный блок для консьержа, по аналогии с часами и календарём на мониторах VIZIT с памятью. Вот например на корейских мониторах KCV-A374 даже без блока памяти на экране отображается по верх картинки название канала, сообщение об отпирании замка и прочее... Причём цветными надписями на русском языке. Думаю технологии VIZIT вполне позволяют вполне позволяют добавлять поверх изображения сообщения от домофона консьержу - набираемый номер квартиры, сообщение об отпирании замка и другую полезную информацию. За одно не плохо бы решить вопрос гальванической развязки - так как на ПК-800 имеется развязка по линии домофона, но если консьержу вывести изображения со всех БВД на подъездах то появляются сложности. А сейчас, когда сам VIZIT предлагает технологию модернизации в видеодомофоны, кажется очевидным что ПК-800 будет скорее всего обслуживать видеодомофоны и наверняка у консьержа в первую очередь будет изображение. Либо VIZIT могут разработать специальные мониторы для консьержа на основе экранов от 456 монитора. Если поставить несколько экранов в отдельных корпусах вместе на какую-то поверхность то и квадратор и гальваническую развязку делать не нужно.... |
vivas Вызов консьержа Apr 16 2012, 14:15
TS128 Постоянно мигающий светодиод в TU-412 говорит о ра... Apr 16 2012, 14:28
vivas Проводка скорее всего в порядке, ведь вызов из ква... Apr 16 2012, 14:50
alex_t2 Есть подозрение, что у Вас неисправен терминал кон... Apr 16 2012, 15:38
TS128 Вызов консьержа из квартир и с БВД работает по сов... Apr 16 2012, 17:54
esto У меня тоже вопрос по пульту консъержа, но другого... Apr 19 2012, 22:11
TS128 Пульт консъержа - это комплект TU-412 + TK-401 или... Apr 20 2012, 07:12
esto
Непонятно, что как это нет возможности поставить ... Apr 20 2012, 09:25
alex_t2 Эта "проблема" решается совершенно штатн... Apr 20 2012, 10:29
esto Буду очень признателен, если сможете проверить Apr 20 2012, 12:42
TS128 В случае с TU-418 правильнее повесить адаптеры дом... Apr 20 2012, 13:36
esto
Думаю надо сделать всё так как предлагает alex_t2... Apr 20 2012, 19:15
alex_t2 К сожалению, не оказалось под рукой ТУ-418, только... Apr 20 2012, 21:11
alex_t2 Тогда уж проще будет обеспечить питание БК А-418 о... Apr 20 2012, 22:38
TS128 Если БК-А418 один - то да, а если их несколько то ... Apr 21 2012, 11:32
alex_t2 Да, согласен, реле будет правильным решением с гар... Apr 21 2012, 13:29
vivas Возвращаясь к первому вопросу этой темы, может спе... Jun 5 2012, 12:47
alex_t2 БУД как раз и формирует вызов в терминале.
В Вашем... Jun 5 2012, 15:22
vivas Дело в том, что БУД, Терминал и TU находятся в одн... Jun 5 2012, 16:11
alex_t2 Ну давайте попробуем починить через интернет :)
1.... Jun 5 2012, 21:20
vivas Спасибо за дельные советы, оказалось, что залипает... Jun 12 2012, 21:08![]() ![]() |