Уважаемые коллеги, помогите решить проблему:
В день подключения одной из квартир в подъезде начались групповые вызовы. Вызов в 73 квартиру идет нормально, вызов в 79 идет одновременно в 79 и 73. Со слов жильцов есть еще несколько комбинаций.

Прозванивал на БК-100 как обычно на переполюсовку (минусовым щупом по десяткам, плюсовым по единицам) - все нормально. При прозвонке на замыкания между десятками и между единицами показывает замыкание между Е9 и Е3, причем только если минусовой щуп на Е9, а плюсовой на Е3. В обратном направлении не звонится. То же между Е4 и Е3. Соединения на этажах осмотрел - вроде все в порядке.

В каком направлении дальше искать?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
esto
post Apr 19 2012, 21:44
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 25
Joined: 16-October 11
From: Московская область
Member No.: 46 987



Проблему решили!

Когда померял ток на коммутаторе между Ek и десятками нашел большой ток на D7 и между Ek и Е3. Решил отсоединить 73 квартиру и выдернул минусовой провод квартиры из плинта (у нас на этажах стоят кросс-панели), плюсовой оставил. Я был сильно удивлен, когда после этого я позводил с БВД в 73 квартиру и жилец мне ответил! Оказалось в 73 квартире перевешивали трубку и замкнули минусовой провод с оплеткой кабеля (FTP), а в щитке на лестничной площадке оплетка коротила на корпус щитка.

Всем спасибо за помощь!