Уважаемые коллеги, помогите решить проблему:
В день подключения одной из квартир в подъезде начались групповые вызовы. Вызов в 73 квартиру идет нормально, вызов в 79 идет одновременно в 79 и 73. Со слов жильцов есть еще несколько комбинаций. Прозванивал на БК-100 как обычно на переполюсовку (минусовым щупом по десяткам, плюсовым по единицам) - все нормально. При прозвонке на замыкания между десятками и между единицами показывает замыкание между Е9 и Е3, причем только если минусовой щуп на Е9, а плюсовой на Е3. В обратном направлении не звонится. То же между Е4 и Е3. Соединения на этажах осмотрел - вроде все в порядке. В каком направлении дальше искать? |
![]() ![]() |
| esto |
Apr 19 2012, 21:44
Post
#2
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 25 Joined: 16-October 11 From: Московская область Member No.: 46 987 |
Проблему решили!
Когда померял ток на коммутаторе между Ek и десятками нашел большой ток на D7 и между Ek и Е3. Решил отсоединить 73 квартиру и выдернул минусовой провод квартиры из плинта (у нас на этажах стоят кросс-панели), плюсовой оставил. Я был сильно удивлен, когда после этого я позводил с БВД в 73 квартиру и жилец мне ответил! Оказалось в 73 квартире перевешивали трубку и замкнули минусовой провод с оплеткой кабеля (FTP), а в щитке на лестничной площадке оплетка коротила на корпус щитка. Всем спасибо за помощь! |
esto Групповой вызов Apr 9 2012, 20:38
L0Ki Пройтись по стояку, похоже, что где-то замыкает за... Apr 9 2012, 21:25
esto А должны ли при нормальной работе звониться клеммы... Apr 9 2012, 21:34
TS128 нет не должны Apr 9 2012, 23:07
Integral Service Либо пробой едениц на землю, либо, что скорее всег... Apr 9 2012, 23:26![]() ![]() |