залили блок вызова SM-100

, ошибка ТМ, нет входа в сервисный режим
assman
post Apr 12 2012, 02:29
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 7
Joined: 11-April 12
Member No.: 47 279



после залития вызывной панели : промывка платй,перепайка "гребенки",перепайка диодного моста.Итог"кнопка "выход"работает,квартиры овечают-открывают,при попытке открыть ключом-ошибка,прип попытке входа в сервисный режим-ошибка,системный -работает
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
petr5555
post Apr 13 2012, 06:36
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Вы посмотрите вольтметром, что на считывателе. Там должно быть напряжение 4.5 - 5 Вольт.
Если там 0, то считыватель закорочен на землю. При этом ключи и не будут
считываться.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
assman
post Apr 14 2012, 12:50
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 7
Joined: 11-April 12
Member No.: 47 279



Цитата(petr5555 @ Apr 13 2012, 08:36) *

Вы посмотрите вольтметром, что на считывателе. Там должно быть напряжение 4.5 - 5 Вольт.
Если там 0, то считыватель закорочен на землю. При этом ключи и не будут
считываться.

если выпаять диод D6 то появляется вход в сервисный режим но при этом на считывателе 0 и нет входа в системнеый режим. если впаять обратното на считывателе 4,8 В ,ключ выдает ошибку,вход в сервисный режим-ошибка,вход в системный режим есть,но никаких изменений не сохраняется