Так сложилось, что приобрели несколько чужих домофонных систем для техобслуживания, на базе панелей Vizit SM100. До этого по ряду причин избегали работать с оборудованием этой марки, хотя в свое время стартовали именно с них. Ну не о том речь
![]() Не удается изменить какие-либо параметры настроек в некоторых вызывных панелях: ни параметры общего кода, ни отключение квартир, ни изменение кода установщика. Не помогает и возврат к исходным настройкам. К слову, все установки на БВД - заводские. По словам первого "хозяина" систем - им так же не удалось ничего изменить и они просто махнули рукой. Как выглядит это на практике? К примеру, изменение кода установщика. #999 - 1234 - 9 - 4 цифры нового пароля (в разных вариантах) - 1 сигнал подтверждения - # Но в итоге ничего не изменяется, примерно то же самое - с другими параметрами. Буду признателен за советы. |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Если нет неисправностей, то достаточно выполнить сброс в начальные установки. Функция 5 системных установок (см руководство). Если не поможет, то искать неисправность в районе микросхемы памяти.
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |