Ruslan
Так сложилось, что приобрели несколько чужих домофонных систем для техобслуживания, на базе панелей Vizit SM100. До этого по ряду причин избегали работать с оборудованием этой марки, хотя в свое время стартовали именно с них. Ну не о том речь smile.gif
Не удается изменить какие-либо параметры настроек в некоторых вызывных панелях: ни параметры общего кода, ни отключение квартир, ни изменение кода установщика. Не помогает и возврат к исходным настройкам. К слову, все установки на БВД - заводские.
По словам первого "хозяина" систем - им так же не удалось ничего изменить и они просто махнули рукой.
Как выглядит это на практике?
К примеру, изменение кода установщика.
#999 - 1234 - 9 - 4 цифры нового пароля (в разных вариантах) - 1 сигнал подтверждения - #
Но в итоге ничего не изменяется, примерно то же самое - с другими параметрами.

Буду признателен за советы.
alex_t2
А ключик можете записать?
Сохраняется?
У микросхемы памяти седьмая ножка - разрешение записи.
Должна быть на нуле.
Ruslan
Цитата(alex_t2 @ May 19 2009, 22:18) *

А ключик можете записать?
Сохраняется?
У микросхемы памяти седьмая ножка - разрешение записи.
Должна быть на нуле.


Благодарю за ответ.
Ключи записываются без проблем.
alex_t2
А, кстати, #999 - то зачем?
Смена кода установщика же просто разомкнуть PRG, включить питание - 9 - новый код - #.
Выключить, замкнуть PRG и всё.
Да, и ещё. При включении питания панель включается молча, или пищит несколько раз?
Если пищит, то это несовпадение контрольной суммы служебной информации (настроек блока)
Ruslan
Цитата(alex_t2 @ May 19 2009, 23:39) *

А, кстати, #999 - то зачем?
Смена кода установщика же просто разомкнуть PRG, включить питание - 9 - новый код - #.
Выключить, замкнуть PRG и всё.
Да, и ещё. При включении питания панель включается молча, или пищит несколько раз?
Если пищит, то это несовпадение контрольной суммы служебной информации (настроек блока)


разбирать панель?
к сожалению она вмурована в стену- вот такое вот наследство.
демонтировать можно, но корпус прилично обдерем sad.gif

При включении не пищит.
alex_t2
Разбирать не надо. Хотя доступ к шлейфу потребуется. В таких случаях, кстати, часто провода PRG выводят в щиток. Гляньте, нет ли там пары замкнутых проводов. И сменить пароль в SM100 получится только через размыкание PRG.
TS128
Цитата(alex_t2 @ Jun 10 2009, 00:59) *
В таких случаях, кстати, часто провода PRG выводят в щиток.

Вы водят в том случае если делают специалисты имеющие опыт обслуживания подобного оборудования... Но такие люди и вмуровывать станут вряд-ли. Давольно часто бывает что горят и пробивыются узлы внутри SM-100 от воздействия на нах со сторны проводки внутри подъезда... и это неизбежно если только не делать проводку в металических трубах отдельно от другой проводки и т.д. включая проводку в квартирах. Считыватель ТМ тоже бывает ломается по вине злоумышленников. И что, во всех этих случаях SM-100 тупо менять на новую, и каждый раз проводить штукатурные работы?

А если монтирует кто попало, то они и замуровать без выведения PRG наружу не побоятся...
lampcontrol
Цитата(alex_t2 @ May 19 2009, 23:39) *

А, кстати, #999 - то зачем?
Смена кода установщика же просто разомкнуть PRG, включить питание - 9 - новый код - #.
Выключить, замкнуть PRG и всё.
Да, и ещё. При включении питания панель включается молча, или пищит несколько раз?
Если пищит, то это несовпадение контрольной суммы служебной информации (настроек блока)

А если пищит несколько раз (6) ,то как это исправить?
alex_t2
Если нет неисправностей, то достаточно выполнить сброс в начальные установки. Функция 5 системных установок (см руководство). Если не поможет, то искать неисправность в районе микросхемы памяти.
lampcontrol
Сброс не удается сделать. После включения вместо одного 6 писков.
alex_t2
Значит у контроллера нет связи с микросхемой памяти.
Проверьте, не загнуты ли ножки, соответствует ли тип микросхемы памяти требуемому, замените на заведомо исправную.