![]() При замене БУД не избавиться от свиста, (срочно нужна помощь) |
![]() При замене БУД не избавиться от свиста, (срочно нужна помощь) |
KPA |
![]()
Post
#1
|
Unregistered ![]() |
После замены БУД-301 на БУД-301М появился "свист" от которого потенциометром BALANCE не избавиться даже при уменьшении усиления "HANDSET" и "DOORST" до минимума. При этом слышимость при уменьшении усиления снижается почти до нуля, а свист - остается.
Однако, если отключить разводку по квартирам и подключить одну трубку для подстройки балланса, - (как написано в инструкции) все работает ОТЛИЧНО! Слышимость - великолепная в обоих направлениях, возбуда нет, дверь отпирается! При подключении же квартир, вновь появляется свист, слышимость - отвратительная (точнее почти отсутствует совсем) и дверь с УКП не отпирается. Данный дефект проявляется, вроде бы, не от всех квартир. Провозился пол дня, но даже закономерность установить не удалось. На старом БУД-301 все работало нормально. Нужен совет! Срочно! |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Unregistered ![]() |
Вызов идёт на все имеющиеся трубки? (Ни на одной нет "ошибки" в виде сирены или одного короткого тона?)
тщательно проверте линию на переполюсовку трубок, на замыкание в линии. То что вы подключаете одну трубку к имеющемуся БК не всегда достаточно для проверки. Прозвоните выходные элементы БК на полный или частичный пробой (нулевое или одинаковое сопротивление в обоих палярностях) не редко они выходят из сторя - как элементы десятков так и едениц. Последнее - трубки бывает что неисправнеость трубки. |
![]() ![]() |