![]() БК4V, подъездна БК4V |
![]() БК4V, подъездна БК4V |
A2011 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 30 Joined: 14-March 11 Member No.: 46 673 ![]() |
Добрый день, с прошедшим праздником всех!
Возник вот какой вопрос: при переполюсовке в квартире или КЗ на БК100 это явление легко можно обнаружить, а как обнаружить переполюсовку или КЗ на БК4V (БК4MV)? Вот с какой ситуацией столкнулись : на подъезде калитка БВД342 + БУД302 и на двери БВД432 + БУД 420М, при вызове в квартиру любую слышался писк из трубки и из панели. все квартиры подключены через БК4V. при отключении от первого БК4V питания (+18 -18 соответственно на БУД420М Evk и GND) шум становился еле слышным но при этом из квартиры невозможно открыть дверь. В итоге от одного из БК4V отключили видеомонитор у которого при прозвонке проводов LN+ и LN- омметр показал "0" в обе стороны звук после отключения пропал. По характеры писка мне показалось что так гудит трансформатор, только как будто в несколько раз усиленный гул. мониторы питаются от SA03010029 -ых источников. Что это может быть и что надежнее использовать БК100 или БК4V ( в смысле обнаружения неисправностей) Спасибо. |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Вы бы ещё процессоры в БУД попробовали перепаивать на ходу по дороге на объект или с одного объекта на другой...
Не думаю что хороший электронщик согласится менять конденсаторы на объекте. Такую работу следует делать в лабораторных условиях, на столе, при хорошем свете и при наличии специального оборудования. Или в в материнских платах ПК тоже конденсаторы меняете прямо под столом, где системник у многих стоит? "Выкусить" - это в большинстве случаев приём из области кустарного ремонта. "Признаком неисправности является их вздутие" - не самый показательный способ. Гораздо более эффективно простое измерение напряжения... "Плотным" монтаж БУД вряд ли можно назвать. Ножки загибают при заводской пайке плат для того, чтобы элементы не выпадали. В ручную впаянный конденсатор в загибании ножек не нуждается, а с незагнутыми ножками его выпаять совсем легко. Но кустарная замена конденсаторов без демонтажа БУД, вряд ли говорит о профессиональном подходе к вопросу обслуживания домофонов. Это у себя дома ещё можно применять такие методы... |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 6th July 2025 - 13:12 |