Групповой вызов |
Групповой вызов |
| esto |
Apr 9 2012, 20:38
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 25 Joined: 16-October 11 From: Московская область Member No.: 46 987 |
Уважаемые коллеги, помогите решить проблему:
В день подключения одной из квартир в подъезде начались групповые вызовы. Вызов в 73 квартиру идет нормально, вызов в 79 идет одновременно в 79 и 73. Со слов жильцов есть еще несколько комбинаций. Прозванивал на БК-100 как обычно на переполюсовку (минусовым щупом по десяткам, плюсовым по единицам) - все нормально. При прозвонке на замыкания между десятками и между единицами показывает замыкание между Е9 и Е3, причем только если минусовой щуп на Е9, а плюсовой на Е3. В обратном направлении не звонится. То же между Е4 и Е3. Соединения на этажах осмотрел - вроде все в порядке. В каком направлении дальше искать? |
![]() ![]() |
| L0Ki |
Apr 9 2012, 21:25
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 240 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 |
Пройтись по стояку, похоже, что где-то замыкает за землю. Потом еще раз проверить, возможно еще где-то переполюсовка на трубке.
-------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|
esto Групповой вызов Apr 9 2012, 20:38
esto А должны ли при нормальной работе звониться клеммы... Apr 9 2012, 21:34
TS128 нет не должны Apr 9 2012, 23:07
Integral Service Либо пробой едениц на землю, либо, что скорее всег... Apr 9 2012, 23:26
esto Проблему решили!
Когда померял ток на коммута... Apr 19 2012, 21:44![]() ![]() |