VIZIT-KTM602M: проблема подключения. Считыватель издает вибрирующий писк |
VIZIT-KTM602M: проблема подключения. Считыватель издает вибрирующий писк |
| Артём Ш. |
Apr 7 2012, 21:17
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 7-April 12 Member No.: 47 274 |
Перед окончательным монтажом всё работало.
После того, как были уложены кабели, при включении устройства считыватель издает тихое прерывистое попискивание с частотой 5-10 Гц. В чём может быть причина? |
![]() ![]() |
| Артём Ш. |
Apr 9 2012, 14:10
Post
#2
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 7-April 12 Member No.: 47 274 |
откинул проводник от контакта BIP - продолжает пищать.
откинул проводник от контакта RD - пищать перестал. индикатор работы мигает с частотой около 2Гц. на поднесённый электронный ключ датчик не реагирует Добавлено Прозвонка кабеля показала, что перепутаны проводники. После правильной кроссировки всё заработало. Удивительно живучая схема! После того, как вслепую были перебраны практически все варианты подключения (кроме ELC - он был скроссирован правильно) схема осталась работоспособной! This post has been edited by Артём Ш.: Apr 9 2012, 16:12 |
Артём Ш. VIZIT-KTM602M: проблема подключения. Считыватель издает вибрирующий писк Apr 7 2012, 21:17
TS128 Ну для начала отключите провод BIP - это провод по... Apr 8 2012, 11:42
Integral Service
до поры до времени :D Ну КТМы довольно живучие, ... Apr 9 2012, 23:30![]() ![]() |