VIZIT-KTM602M: проблема подключения. Считыватель издает вибрирующий писк |
VIZIT-KTM602M: проблема подключения. Считыватель издает вибрирующий писк |
Артём Ш. |
Apr 7 2012, 21:17
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 2 Joined: 7-April 12 Member No.: 47 274 |
Перед окончательным монтажом всё работало.
После того, как были уложены кабели, при включении устройства считыватель издает тихое прерывистое попискивание с частотой 5-10 Гц. В чём может быть причина? |
TS128 |
Apr 8 2012, 11:42
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Ну для начала отключите провод BIP - это провод по которому подаётся питание на пищалку и она пищит.
Вообще, если изоляция кабелей нигде не повреждена то подобных неисправностей быть не должно. В КТМ-602 стоит простой транзисторный ключ (т.н. выход "открытый коллектор") который просто подаёт +5V на пищалку, которая снабжена встроенным генератором и пищалка издаёт звук. Имеет смысл для проверки подключить RD-2 напрямую к КТМ-602, отключив все провода если звуки сохранятся - значит неисправен КТМ-602. |