Нужна система для подъезда, подъезд 9 этажей 36 квартир. |
Нужна система для подъезда, подъезд 9 этажей 36 квартир. |
| Deks19 |
Mar 6 2012, 16:06
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 5 Joined: 6-March 12 Member No.: 47 195 |
День добрый! Специалисты будте добры подскажите.
1 подъезд, 9 этажей, 36 квартир. Есть уже система из обычного домофона, но народ хочет видеодомофоны, можно ли что то оставить от старой системы под новую? Если нет то что нужно для новой? Начнем с БВД на главной есть например БВД-SM101RCPL, БВД-М200CP (к ним нужен БУД или нет)? и В чем принципиальное отличие системы от системы например с БВД-321RCP или БВД-432RCB. Дальше что блоки коммутации. Если на первый этаж Блоки коммутации БК-100, а на этажи БК-4М? Что еще нужно? Кроме самих домофонов. Заранее спасибо. |
![]() ![]() |
| TS128 |
Mar 28 2012, 17:28
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Вы сказали, что у консьержа есть "кнопка" - если именно кнопка, то БК скорее всего отсутствует, если имеется трубка - то и БК скорее всего в наличии. Если пульт консьержа то БК опять-таки может и не быть.
Два стояка если они имеются действительно лучше проложить по отдельности, а не тянуть провода в другой конец этажа. Только тут есть нюанс - кабель видеосигнала не следует разделять на две ветки. Кабель видеосигнала правильнее поднять по одному стояку с петлями на каждом этаже, потом протянуть по чердаку или по верхнему этажу до другого стояка и спустить по нему до нижнего этажа так же с петлями. При установке мониторов петли разрезаются и в разрыв коаксиального кабеля ставятся блоки РВС. На самом деле коаксиальный кабель проходит по РВС насквозь, но физически РВС ставятся в разрыв. Кабели аудиосигнала и группового питания для уменьшения сопротивления напротив лучше разделить на две ветки и каждую ветку по отдельности поднять снизу вверх с петлями для подключения на этажах. Разветвлять коаксиальный кабель видеосигнала не следует из соображений обеспечения качества изображения. Схема получится довольно сложной и мне не зная всех параметров объекта будет не просто её нарисовать. Лучше вы задавайте конкретные вопросы о деталях этой системы. |
| lawyerhome |
Mar 29 2012, 10:28
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 5 Joined: 25-March 12 Member No.: 47 240 |
Лучше вы задавайте конкретные вопросы о деталях этой системы. А нет ли уже готовой схемы (простой) по подключению многоквартирного парадного. Я далее пойму, что куда. Спасибо за подсказку про протяжку кабеля по чердкаку, без разветвления (учту). По рисунку было бы проще понять, что на каком этапе нужно будет (чтобы приблизительно набросать спецификацию оборудования и набросать смету + оценить работу). |
Deks19 Нужна система для подъезда Mar 6 2012, 16:06
Integral Service Вы бы лучше написали что у Вас уже установлено. В ... Mar 6 2012, 23:26
TS128 Структура всех видеодомофонов и аудиодомофонов VIZ... Mar 7 2012, 00:39
Deks19 Вообщем, провели собрание и решили устанавливать с... Mar 11 2012, 12:32
TS128 БВД-431 вообще-то интереснее чем БВД-432. Они отли... Mar 11 2012, 13:34
Deks19 Имелось ввиду, камеры, в подьезде на каждом этаже,... Mar 11 2012, 14:11
TS128 Мониторы М-430, М-440, М-456 имеют два полноценных... Mar 11 2012, 18:46
Deks19 Спасибо за помощь более менее понятно теперь. Вопр... Mar 15 2012, 14:51
Integral Service
Вам это и имелось в виду. Кабеля существует кабел... Mar 15 2012, 23:29
TS128 По пунктам:
1. Бывает КСПВГ и бывает КСПВ - гибки... Mar 16 2012, 21:32
noname05 ознакомился с темой, очень познавательно описано.
... Mar 23 2012, 12:46
Integral Service Во первых - уберите их схемы БПД между БВД и БУДом... Mar 24 2012, 03:09
noname05 но РВС-2 имеет только 2 выхода на видео а дом с 3 ... Mar 24 2012, 13:57
TS128 Мониторы китайского и корейского производства НЕ С... Mar 24 2012, 21:38
noname05
Мониторы китайского и корейского производства НЕ ... Mar 26 2012, 14:42
lawyerhome Ребята, в нашей новостройке есть 2 подъезда, и 96 ... Mar 25 2012, 00:36
TS128 Что в Вашем понимании фотоэлементы - не ясно. В об... Mar 25 2012, 04:06
lawyerhome 4. Видеокамеры это уже отдельная система, которую ... Mar 27 2012, 18:36
petr5555 Заменить консъержек на фотоэлементы, ну это замеча... Mar 25 2012, 06:27
Dmfn_Create
Это что - установка турникетов на вход и выход... Mar 25 2012, 09:41
TS128 Видеодомофоны Вы можете брать любые, какие понравя... Mar 27 2012, 08:00
TS128 "LED-ТВ", это наверное также юмор, потом... Mar 27 2012, 19:20
lawyerhome
"LED-ТВ", это наверное также юмор, пото... Mar 28 2012, 10:28
Geo Посмотрите здесь:
http://domofon.ru/support1/
Пред... Mar 29 2012, 11:48
lawyerhome
Посмотрите здесь представлены разные варианты под... Mar 30 2012, 15:57
TS128 1. РВС-2 - это разветвитель видеосигнала и питания... Mar 30 2012, 16:56
Geo
Все правильно. Вариант 1 - это обычный домофон, В... Mar 30 2012, 21:06
Deks19 Вернулись к вопросу.
Посмотрел варианты модернизац... Jun 8 2012, 17:22
TS128 Разрешающая способность камеры влияет на максималь... Jun 8 2012, 20:15
petr5555 К сожалению камера выдаёт на монитор не цифровой ... Jun 8 2012, 20:43![]() ![]() |
| Lo-Fi Version | Time is now: 30th November 2025 - 17:25 |