Шум в БВД, Шум при вызове в БВД |
Шум в БВД, Шум при вызове в БВД |
| Vitalik |
Mar 12 2012, 20:00
Post
#1
|
|
Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 124 Joined: 14-November 10 From: Украина, Донецкая обл. Member No.: 46 451 |
Неделю назад установили на старую дверь домофонное оборудование. Система из БВД-342R и БУД-302К-80. Позавчера вечером там оторвали металлорукав вместе с кабелем. Сегодня все отремонтировали, но при поднятии требочки стоит жуткий гул. Проверил кабель: GND пробивает на землю и мультиметр показывает 70 В. переменного. Напряжение идет от двери и по болтам блока вызова переходит на корпус, а корпус блока пробивает на GND. GND и земля(корпус) блока вызова должны прозваниваться? Странно то, что до этого все работало отлично, даже с напряжением на двери. Что именно менять нужно?
|
![]() ![]() |
| Vitalik |
Mar 14 2012, 18:03
Post
#2
|
|
Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 124 Joined: 14-November 10 From: Украина, Донецкая обл. Member No.: 46 451 |
Сделали. Оказалось что ноль отгорел и на щитовых в подъезде фаза пробивала. Не знаю как это к двери относится, но заземлив щиток все заработало.
|
Vitalik Шум в БВД Mar 12 2012, 20:00
TS128 Для защиты от всевозможных пробоев на дверь и на п... Mar 12 2012, 23:59
Vitalik Если открутить блок вызова от двери, то напряжение... Mar 13 2012, 00:17
TS128 Во первых важно именно дверь присоединить к щитку,... Mar 13 2012, 19:07
Vitalik Спасибо за советы, сегодня будем искать проблему. ... Mar 14 2012, 00:52![]() ![]() |