Mar 12 2012, 20:00
Неделю назад установили на старую дверь домофонное оборудование. Система из БВД-342R и БУД-302К-80. Позавчера вечером там оторвали металлорукав вместе с кабелем. Сегодня все отремонтировали, но при поднятии требочки стоит жуткий гул. Проверил кабель: GND пробивает на землю и мультиметр показывает 70 В. переменного. Напряжение идет от двери и по болтам блока вызова переходит на корпус, а корпус блока пробивает на GND. GND и земля(корпус) блока вызова должны прозваниваться? Странно то, что до этого все работало отлично, даже с напряжением на двери. Что именно менять нужно?
Для защиты от всевозможных пробоев на дверь и на проводку домофона, блок вызова по правилам должен быть заземлён. Однако реализовать это бывает не просто - во многих старых подъездах заземление, и даже нулевой рабочий провод находятся в ужасном состоянии. Заземление двери на этажный щиток, в подъездах с плохим заземлением означает лишь снятие с себя ответственности за возможные последствия.
По идее в Вашем случае следует найти источник попадания постороннего напряжения в проводку домофона и устранить его. Вполне возможно, что на металлическую дверь пробивает провод освещения, который по правилам в этом месте должен быть очень надёжно изолирован, а любой светильник или другой прибор с питанием от сети 220V вообще категорически запрещено, устанавливать в контакте с дверью, но и такое нарушение правил безопасности встречается. Источником постороннего напряжения могут быть и провода домофона, если в каком-то месте повреждена изоляция - отключив провода и по очереди отключая разные блоки следует выявить источник постороннего напряжения.
От постороннего напряжения любой из блоков домофона может быть повреждён.
Провод GND, отдельный провод заземления и корпус БВД электрически соединены вместе внутри БВД. И изолировать БВД от двери нельзя, а дверь нельзя изолировать от заземления. Но некачественное заземление (высокое сопротивление земли в точке подключения) может быть источником помех разного рода.
Vitalik
Mar 13 2012, 00:17
Если открутить блок вызова от двери, то напряжение отсутствует, следовательно думаю только на дверь. Пробовал GND заземлить в щитке(искрило!), шум остался, только тональность поменялась. Странно что до поломки все работало отлично. Проводку искали и видимой визуально не нашли, да и наружный свет через второй этаж идет. Делать отдельное заземление на дверь-ну очень не выгодно, да и практики нет в этом деле. Грешу на сырую погоду, может стена отсырела, а в ней старая, но под напряжением проводка. Уж очень все странно... Еще как вариант когда жильцам сказал что возможно кто-то отматывает эл.энергию, а дверь соединена с арматурой здания и это блуждающие токи...не нужно быть Лайтмэном, увидел что отматывают.
Во первых важно именно дверь присоединить к щитку, а не GND БУД - от этого может быть только хуже.
Это можно сделать в порядке эксперимента так как не всегда сам щиток имеет достаточно низкое сопротивление земли - плохие стыки могут быть в любом месте, а стыков этих бывает довольно много. К тому же и сам заземлитель может быть неисправен.
Vitalik
Mar 14 2012, 00:52
Спасибо за советы, сегодня будем искать проблему. Плохо что металлорукав графитовой смазкой смазали(очень эффективно чьоб не лезли), а теперь лезть туда придется, потому что есть еще вариант что быстрым монтажом пробили фазу и пробило на дверь. Потом отпишусь.
Vitalik
Mar 14 2012, 18:03
Сделали. Оказалось что ноль отгорел и на щитовых в подъезде фаза пробивала. Не знаю как это к двери относится, но заземлив щиток все заработало.