![]() Шум в БВД, Шум при вызове в БВД |
![]() Шум в БВД, Шум при вызове в БВД |
Vitalik |
![]()
Post
#1
|
Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 124 Joined: 14-November 10 From: Украина, Донецкая обл. Member No.: 46 451 ![]() |
Неделю назад установили на старую дверь домофонное оборудование. Система из БВД-342R и БУД-302К-80. Позавчера вечером там оторвали металлорукав вместе с кабелем. Сегодня все отремонтировали, но при поднятии требочки стоит жуткий гул. Проверил кабель: GND пробивает на землю и мультиметр показывает 70 В. переменного. Напряжение идет от двери и по болтам блока вызова переходит на корпус, а корпус блока пробивает на GND. GND и земля(корпус) блока вызова должны прозваниваться? Странно то, что до этого все работало отлично, даже с напряжением на двери. Что именно менять нужно?
|
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Во первых важно именно дверь присоединить к щитку, а не GND БУД - от этого может быть только хуже.
Это можно сделать в порядке эксперимента так как не всегда сам щиток имеет достаточно низкое сопротивление земли - плохие стыки могут быть в любом месте, а стыков этих бывает довольно много. К тому же и сам заземлитель может быть неисправен. |
![]() ![]() |