Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Нужна система для подъезда

, подъезд 9 этажей 36 квартир.
Deks19
post Mar 6 2012, 16:06
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 6-March 12
Member No.: 47 195



День добрый! Специалисты будте добры подскажите.
1 подъезд, 9 этажей, 36 квартир.
Есть уже система из обычного домофона, но народ хочет видеодомофоны, можно ли что то оставить от старой системы под новую?
Если нет то что нужно для новой?
Начнем с БВД на главной есть например БВД-SM101RCPL, БВД-М200CP (к ним нужен БУД или нет)? и В чем принципиальное отличие системы от системы например с БВД-321RCP или БВД-432RCB.
Дальше что блоки коммутации.
Если на первый этаж Блоки коммутации БК-100, а на этажи БК-4М?
Что еще нужно? Кроме самих домофонов.
Заранее спасибо.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Mar 11 2012, 13:34
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



БВД-431 вообще-то интереснее чем БВД-432. Они отличаются наличием считывателя TM-ключей у 431 модели. Хотя БВД-432 имеет более удобный клеммник и крышку сзади. Внутренности в последнее время отличаются незначительно.

БК-4MV или один общий БК-100 + РВС-2 или РВС-4 на этажах - решать вам, но в обслуживании БК-100 проще. Кроме того без РВС-2 или РВС-4 сложно организовать групповое питание. Групповое питание гораздо удобнее в установке и дальнейшей эксплуатации.

Множество VIZIT-М430С+БП SA03010029 или других мониторов с отдельными блоками питания - наихудшее решение. SA03010029 уместен когда мониторов единицы и они не связаны между собой подъездным домофоном.

"Дополнительная камера в подъезде" - это что в Вашем понимании? Если это именно камера - например AP-143G, или новая БВД-403CPO, или блок вызова корейского стандарта используемый вместо БВД-403CPO например JSB-05 или AVC-305, то лучше выбрать мониторы М-430, М-440 или М-456 любые на выбор без всякого БКМ, с групповым питанием. Подумайте над этим вариантом. Одну AP-143G удобно использовать для работы с несколькими мониторами на одном этаже через один или более блоков РВС-2, смотря по количеству мониторов. РВС-2 способен работать в двух режимах - один РВС-2 может использоваться для разветвления видеосигнала и группового питания мониторов от подъездного домофона, а другой РВС-2 может быть наоборот сумматором питания этажной AP-143G с разветвлением видеосигнала на мониторы. Таким образом как мониторы так и этажная AP-143G могут быть обеспечены питанием от группового источника.

БКМ требуются только в том случае если необходимо два канала полноценных домофона. Но если на этажах не планируются домофоны с управлением замком, то и домофоны эти можно заменить видеокамерами с кнопкой вызова - БВД-403CPO либо JSB-05 или AVC-305 и т.п.

По кабелю:

КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ требуется только для магистрали ВИДЕОСИГНАЛА от БВД до РВС или БК-4MV. Коаксиальный кабель должен проходить через все РВС или БК-4MV. В БУД коаксиальный кабель не заходит. Однако не забудте поставить перемычку... с групповым питанием - это просто: перемычка должна быть от "-" или GND группового источника питания к GND БУД. Без группового питания перемычка должна быть от GND БУД на VG клемму БВД. Корректно установленная перемычка обеспечивает нормальную работу мониторов и не вызывает помех на изображении. На окончании коаксиального кабеля (последнем РВС или БК) должен быть установлен резистор-терминатор 82 Ом. На блоках РВС-2 ставить резисторы не нужно, достаточно замкнуть джампер-перемучку на плате РВС. На всех промежуточных РВС-2 джамер должен быть снят. Коаксиальный кабель доложен быть медный а не стальной покрытый медью, как в системах спутникового или кабельного ТВ. Экран кабеля не должен быть медный или лужёный медный, но только не алюминиевый. Плотность экран лучше выбирать ок. 50%, потому, что 90% оплётка неудобна в монтаже видеодомофона. Центральная жила коаксиального кабеля не должна быть слишком тонкой.

Все остальные кабели кроме магистрального видео не должны быть коаксиальными. Не плохо для подключения БВД к БУД использовать кабель UTP (витая пара), либо кабель КСПВ(Г), для подключения БК к БУД кабель КСПВ(Г), для подключения мониторов оптимально подходит комбинированный кабель с одним проводом в оплётке, но не с коаксиальным кабелем. Для подключения мониторов также можно использовать кабель UTP или КСПВ. Трубки обычно подключаются кабелем КСПВ или ТРП. Кабелем группового питания может быть ШВВП или аналогичный.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Deks19   Нужна система для подъезда   Mar 6 2012, 16:06
Integral Service   Вы бы лучше написали что у Вас уже установлено. В ...   Mar 6 2012, 23:26
TS128   Структура всех видеодомофонов и аудиодомофонов VIZ...   Mar 7 2012, 00:39
Deks19   Вообщем, провели собрание и решили устанавливать с...   Mar 11 2012, 12:32
TS128   БВД-431 вообще-то интереснее чем БВД-432. Они отли...   Mar 11 2012, 13:34
Deks19   Имелось ввиду, камеры, в подьезде на каждом этаже,...   Mar 11 2012, 14:11
TS128   Мониторы М-430, М-440, М-456 имеют два полноценных...   Mar 11 2012, 18:46
Deks19   Спасибо за помощь более менее понятно теперь. Вопр...   Mar 15 2012, 14:51
Integral Service   Вам это и имелось в виду. Кабеля существует кабел...   Mar 15 2012, 23:29
TS128   По пунктам: 1. Бывает КСПВГ и бывает КСПВ - гибки...   Mar 16 2012, 21:32
noname05   ознакомился с темой, очень познавательно описано. ...   Mar 23 2012, 12:46
Integral Service   Во первых - уберите их схемы БПД между БВД и БУДом...   Mar 24 2012, 03:09
noname05   но РВС-2 имеет только 2 выхода на видео а дом с 3 ...   Mar 24 2012, 13:57
TS128   Мониторы китайского и корейского производства НЕ С...   Mar 24 2012, 21:38
noname05   Мониторы китайского и корейского производства НЕ ...   Mar 26 2012, 14:42
lawyerhome   Ребята, в нашей новостройке есть 2 подъезда, и 96 ...   Mar 25 2012, 00:36
TS128   Что в Вашем понимании фотоэлементы - не ясно. В об...   Mar 25 2012, 04:06
lawyerhome   4. Видеокамеры это уже отдельная система, которую ...   Mar 27 2012, 18:36
petr5555   Заменить консъержек на фотоэлементы, ну это замеча...   Mar 25 2012, 06:27
Dmfn_Create   Это что - установка турникетов на вход и выход...   Mar 25 2012, 09:41
TS128   Видеодомофоны Вы можете брать любые, какие понравя...   Mar 27 2012, 08:00
TS128   "LED-ТВ", это наверное также юмор, потом...   Mar 27 2012, 19:20
lawyerhome   "LED-ТВ", это наверное также юмор, пото...   Mar 28 2012, 10:28
TS128   Вы сказали, что у консьержа есть "кнопка...   Mar 28 2012, 17:28
lawyerhome   Лучше вы задавайте конкретные вопросы о деталях э...   Mar 29 2012, 10:28
Geo   Посмотрите здесь: http://domofon.ru/support1/ Пред...   Mar 29 2012, 11:48
lawyerhome   Посмотрите здесь представлены разные варианты под...   Mar 30 2012, 15:57
TS128   1. РВС-2 - это разветвитель видеосигнала и питания...   Mar 30 2012, 16:56
Geo   Все правильно. Вариант 1 - это обычный домофон, В...   Mar 30 2012, 21:06
Deks19   Вернулись к вопросу. Посмотрел варианты модернизац...   Jun 8 2012, 17:22
TS128   Разрешающая способность камеры влияет на максималь...   Jun 8 2012, 20:15
petr5555   К сожалению камера выдаёт на монитор не цифровой ...   Jun 8 2012, 20:43