Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

перестали работать 2 квартиры

, перестали работать 2 квартиры
myha2
post Feb 27 2012, 20:18
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 8
Joined: 27-February 12
Member No.: 47 184



БУД301М-БВД113R-БК100-УКП12, перестали работать 2 квартиры 46 и 48, причем 45 и 47 работают, при вызове небольшая пауза и сигнал ошибки, менял УКП, пробовал переполюсовку, ни чего не помогло. Подскажите пожалуйста что это может быть?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
L0Ki
post Mar 3 2012, 20:50
Post #2


Самый активный пользователь
*****

Group: User
Posts: 240
Joined: 3-March 12
Member No.: 47 190



Проверьте ключи на БК. Чтобы проверить ключи единиц, включите мультиметр на 200мА, плюс на Ек, минус на Gnd, увидите ток нагруженного БК, потом плюс оставляете на Ек, минусом по всем клеммам единиц. Ток на всех клеммах должен быть НУЛЕВОЙ. Десятки проверить чуть сложнее - откидываем Ln, замыкаем кусочком провода клеммы Ln и Ек. Минус мультиметра на Gnd, плюсом идем по всем клеммам десятков. Ток может быть только на D0. В общем, если в процессе проверки на какой-либо клемме видите ток, то откидываете с нее провод и проверяете снова. Если и с отключенной нагрузкой ток есть, значит пробит ключ на БК. Если утечка только с подключенным проводом, то м.б. переплюсовка, КЗ или провода где-то касаются не того, что нужно.


--------------------
Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
myha2   перестали работать 2 квартиры   Feb 27 2012, 20:18
TS128   Для начала подключите заведомо исправную трубку на...   Feb 27 2012, 20:26
Vitalik   Очень похоже на обычное программное отключение ква...   Feb 28 2012, 00:31
petr5555   1. Прозвонить линию этих трубок и весь коммутатор ...   Feb 28 2012, 07:10
myha2   Забыл добавить, провод на одной трубке замкнуло на...   Feb 28 2012, 08:38
Integral Service   а как его на 220 замкнули? одним проводом коснули...   Feb 28 2012, 11:30
myha2   а как его на 220 замкнули? одним проводом коснули...   Feb 28 2012, 13:07
myha2   Сегодня взял проверенную рабочую трубку, подсоедин...   Feb 28 2012, 20:23
TS128   Нет, это получается, что дело скорее всего не в пр...   Feb 28 2012, 21:08
myha2   програмно квартиры и выключал и включал, эффекта н...   Feb 29 2012, 06:26
petr5555   Если попало 220 Вольт, то скорее всего спалили и т...   Feb 29 2012, 08:03
myha2   Визуально трубка целая, а при прозвонке тестером н...   Feb 29 2012, 09:14
petr5555   Что значит щёлкает или молчит. Хотите разобраться ...   Feb 29 2012, 12:25
myha2   старая трубка не рабочая, но и новая трубка на эти...   Feb 29 2012, 13:20
petr5555   Я уже писал, вышибло эти ячейки на БК-100. Меняйте...   Feb 29 2012, 14:18
myha2   Я уже писал, вышибло эти ячейки на БК-100. Меняйт...   Feb 29 2012, 15:47
L0Ki   Проверьте ключи на БК. Чтобы проверить ключи едини...   Mar 3 2012, 20:50


Reply to this topicStart new topic