перестали работать 2 квартиры, перестали работать 2 квартиры |
перестали работать 2 квартиры, перестали работать 2 квартиры |
| myha2 |
Feb 27 2012, 20:18
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 27-February 12 Member No.: 47 184 |
БУД301М-БВД113R-БК100-УКП12, перестали работать 2 квартиры 46 и 48, причем 45 и 47 работают, при вызове небольшая пауза и сигнал ошибки, менял УКП, пробовал переполюсовку, ни чего не помогло. Подскажите пожалуйста что это может быть?
|
![]() ![]() |
| L0Ki |
Mar 3 2012, 20:50
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 240 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 |
Проверьте ключи на БК. Чтобы проверить ключи единиц, включите мультиметр на 200мА, плюс на Ек, минус на Gnd, увидите ток нагруженного БК, потом плюс оставляете на Ек, минусом по всем клеммам единиц. Ток на всех клеммах должен быть НУЛЕВОЙ. Десятки проверить чуть сложнее - откидываем Ln, замыкаем кусочком провода клеммы Ln и Ек. Минус мультиметра на Gnd, плюсом идем по всем клеммам десятков. Ток может быть только на D0. В общем, если в процессе проверки на какой-либо клемме видите ток, то откидываете с нее провод и проверяете снова. Если и с отключенной нагрузкой ток есть, значит пробит ключ на БК. Если утечка только с подключенным проводом, то м.б. переплюсовка, КЗ или провода где-то касаются не того, что нужно.
-------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|
myha2 перестали работать 2 квартиры Feb 27 2012, 20:18
TS128 Для начала подключите заведомо исправную трубку на... Feb 27 2012, 20:26
Vitalik Очень похоже на обычное программное отключение ква... Feb 28 2012, 00:31
petr5555 1. Прозвонить линию этих трубок и весь коммутатор ... Feb 28 2012, 07:10
myha2 Забыл добавить, провод на одной трубке замкнуло на... Feb 28 2012, 08:38
Integral Service
а как его на 220 замкнули? одним проводом коснули... Feb 28 2012, 11:30
myha2
а как его на 220 замкнули? одним проводом коснули... Feb 28 2012, 13:07
myha2 Сегодня взял проверенную рабочую трубку, подсоедин... Feb 28 2012, 20:23
TS128 Нет, это получается, что дело скорее всего не в пр... Feb 28 2012, 21:08
myha2 програмно квартиры и выключал и включал, эффекта н... Feb 29 2012, 06:26
petr5555 Если попало 220 Вольт, то скорее всего спалили и т... Feb 29 2012, 08:03
myha2 Визуально трубка целая, а при прозвонке тестером н... Feb 29 2012, 09:14
petr5555 Что значит щёлкает или молчит.
Хотите разобраться ... Feb 29 2012, 12:25
myha2 старая трубка не рабочая, но и новая трубка на эти... Feb 29 2012, 13:20
petr5555 Я уже писал, вышибло эти ячейки на БК-100. Меняйте... Feb 29 2012, 14:18
myha2
Я уже писал, вышибло эти ячейки на БК-100. Меняйт... Feb 29 2012, 15:47![]() ![]() |