БУД301М-БВД113R-БК100-УКП12, перестали работать 2 квартиры 46 и 48, причем 45 и 47 работают, при вызове небольшая пауза и сигнал ошибки, менял УКП, пробовал переполюсовку, ни чего не помогло. Подскажите пожалуйста что это может быть?
Для начала подключите заведомо исправную трубку напрямую к БК, затем, если также будет ошибка - подключите трубку напрямую к БУД на клеммы Line и GND + и - соответственно. Перед всеми этими действиями попробуйте вынуть микросхему памяти их БУД и попробовать позвонить в эти квартиры.
Проверяйте исправность проводов и БК.
Vitalik
Feb 28 2012, 00:31
Очень похоже на обычное программное отключение квартиры...
petr5555
Feb 28 2012, 07:10
1. Прозвонить линию этих трубок и весь коммутатор на замыкания и переполюсовки.
2.Подключить заведомо исправную трубку прямо на коммутатор и проверить выхов.
3.Проверить не отключены ли эти трубки программно.
Забыл добавить, провод на одной трубке замкнуло на 220, брал провод с соседней квартиры, которая работает, на трубку которую замкнуло, при вызове идет ошибка но светодиод на трубке светился.
Еще вопрос а программно они сами отключиться могут, если несколько дней трубки были отключены совсем?
Integral Service
Feb 28 2012, 11:30
Цитата
Забыл добавить, провод на одной трубке замкнуло на 220, брал провод с соседней квартиры, которая работает, на трубку которую замкнуло, при вызове идет ошибка но светодиод на трубке светился.
а как его на 220 замкнули? одним проводом коснулись? Если светодиод моргает а трубка не звонит - скорее всего спалили вы свою трубку.
Цитата
Еще вопрос а программно они сами отключиться могут, если несколько дней трубки были отключены совсем?
программно настройки сами меняться не могут
Цитата(Integral Service @ Feb 28 2012, 11:30)

а как его на 220 замкнули? одним проводом коснулись? Если светодиод моргает а трубка не звонит - скорее всего спалили вы свою трубку.
был пожар, все провода на этаже сгорели и кое-какие из них замкнуло
программно настройки сами меняться не могут
Вот после этого и перестали работать 2 квартиры
Сегодня взял проверенную рабочую трубку, подсоединил ее напрямую к БК-100 и все равно не работают 2 квартиры 46 и 48, остальные квартиры проверил все работает, это получается накрылся БК-100?
Нет, это получается, что дело скорее всего не в проводах.
Оставьте подключенным БК, но подключите трубку прямо на клеммы Line и GND - + и - соответственно. Провод Line желательно от БК отключить, остальные провода оставить. В таком режиме тестовая трубка должна звонить при ЛЮБОМ номере квартиры. Если на каких-то номерах квартиры тестовая трубка не звонит, а на других номерах звонит, значит эти номера отключены программно. Само ничего в памяти изменится не может.
Извлеките для проверки микросхему памяти - перестанут работать все ключи и коды, но зато включится вызов во все квартиры.
програмно квартиры и выключал и включал, эффекта ни какого
petr5555
Feb 29 2012, 08:03
Если попало 220 Вольт, то скорее всего спалили и трубку и БК. В трубке сразу
вылетает динамик. Это видно невооружённым глазом, он просто взрывается.
Визуально трубка целая, а при прозвонке тестером на новой трубке динамик щелкает, а на старой молчит
petr5555
Feb 29 2012, 12:25
Что значит щёлкает или молчит.
Хотите разобраться прозванивайте сопротивление. Сопротивление динамика = 50 Ом.
А трубку можете проверить, включив её на любой другой свободный адрес. Если
она будет работать, то пробита ячейка в БК и его надо менять.
старая трубка не рабочая, но и новая трубка на этих номерах не работает, на других работает.
petr5555
Feb 29 2012, 14:18
Я уже писал, вышибло эти ячейки на БК-100. Меняйте его.
Цитата(petr5555 @ Feb 29 2012, 15:18)

Я уже писал, вышибло эти ячейки на БК-100. Меняйте его.
Спасибо за информацию
Проверьте ключи на БК. Чтобы проверить ключи единиц, включите мультиметр на 200мА, плюс на Ек, минус на Gnd, увидите ток нагруженного БК, потом плюс оставляете на Ек, минусом по всем клеммам единиц. Ток на всех клеммах должен быть НУЛЕВОЙ. Десятки проверить чуть сложнее - откидываем Ln, замыкаем кусочком провода клеммы Ln и Ек. Минус мультиметра на Gnd, плюсом идем по всем клеммам десятков. Ток может быть только на D0. В общем, если в процессе проверки на какой-либо клемме видите ток, то откидываете с нее провод и проверяете снова. Если и с отключенной нагрузкой ток есть, значит пробит ключ на БК. Если утечка только с подключенным проводом, то м.б. переплюсовка, КЗ или провода где-то касаются не того, что нужно.