![]() перестали работать 2 квартиры, перестали работать 2 квартиры |
![]() перестали работать 2 квартиры, перестали работать 2 квартиры |
myha2 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 27-February 12 Member No.: 47 184 ![]() |
БУД301М-БВД113R-БК100-УКП12, перестали работать 2 квартиры 46 и 48, причем 45 и 47 работают, при вызове небольшая пауза и сигнал ошибки, менял УКП, пробовал переполюсовку, ни чего не помогло. Подскажите пожалуйста что это может быть?
|
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Нет, это получается, что дело скорее всего не в проводах.
Оставьте подключенным БК, но подключите трубку прямо на клеммы Line и GND - + и - соответственно. Провод Line желательно от БК отключить, остальные провода оставить. В таком режиме тестовая трубка должна звонить при ЛЮБОМ номере квартиры. Если на каких-то номерах квартиры тестовая трубка не звонит, а на других номерах звонит, значит эти номера отключены программно. Само ничего в памяти изменится не может. Извлеките для проверки микросхему памяти - перестанут работать все ключи и коды, но зато включится вызов во все квартиры. |
![]() ![]() |