Из технической щахты приходит пара проводов на старую трубку +LN и -LN. Хотелось бы поставить вместо трубки Монитор М402С и дополнительную вызывную панель БВД401, но на стадии подключения подъездного домофона появилась проблема с прохождением сигнала - его нет. Где можно взять схему подключения или подскажите какая здесь собака зарыта? Заранее благодарю за помощь.
|
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Учитесь пользоваться поиском. Уже бессчётное количество тем на эту тему. Буквально сегодня уже отвечал на этот вопрос.
Во-первых, странно что выбор пал на уже довольно устаревшие модели оборудования... Монитору VIZIT требуется проложить как минимум 3 провода. Хотя если на подъезде стоит БВД-432, значит в блоке вызова есть видеокамера и должно быть 4 провода LN+, LN-, GND и Video. Обеспечьте себе 4 или по крайней мере 3 провода и всё будет работать. |
![]() ![]() |