![]() Подключение БВД-SM100R к БПД 18/12-3-1, Срочно нужна помощь |
![]() Подключение БВД-SM100R к БПД 18/12-3-1, Срочно нужна помощь |
AR}{@NGEL1 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 8-February 12 Member No.: 47 150 ![]() |
Народ ну просто срочно нужна помощь в подключении БВД-SM100R к БПД 18/12-3-1!!!
Не могу разобраться что и куда подключать, схем не нашел. БПД 18/12-1-1 просьба не предлагать. Если быть точнее то нужно завязать БВД-SM100R, БПД 18/12-3-1, электромагнитный замок и кнопку "EXIT 300M". можно схему, если нет времени рисовать схему, то напишите какой контакт к какому проводку крутить. Если можно то подробно ибо я в этом деле чайник. зарание спасибо!!! |
![]() ![]() |
petr5555 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Синий не должен быть замкнут на землю. Он именно для питания подсветки.
Проверьте ещё как работают нормально замкнутые контакты кнопки ( белый и зелёный провода). Они часто выходят из строя. Нужно обязательно параллельно им подключать диод, либо вообще их не использовать. |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 4th July 2025 - 18:26 |