Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

RD-3 + Z-5R

smk-telekom
post Feb 12 2012, 23:21
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 15-December 10
From: г.Бологое
Member No.: 46 523



Господа, доброго времени суток.
Друг попросил в качестве спонсорской помощи поставить им на офис СКУД. Завалялся на складе RD-3 и Z-5R, ключи есть тоже только RF. Поискал на форуме, тема про стыковку этих двух девайсов не закончена. У кого-то получалось это сделать? У меня на ключи никак не реагирует.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
alex_t2
post Feb 13 2012, 11:43
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



И все-таки проблема в протоколе.
Да, формально он одинаковый. Но есть нюансы в реализации.
Не могу сказать абсолютно точно, но, по проведенным опытам отличия таковы:
RD-3 выполняет преобразование поочередно: цикл чтения кода карты - цикл выдачи кода и так далее, в итоге между циклами выдачи кода есть временной промежуток, т.е. код на выход выдается ЧЕРЕЗ ЦИКЛ.
А для того, чтобы Z5 принял код, он должен быть выдан ключом ТРИ РАЗА ПОДРЯД (такова особенность Z5).
Считыватель CP-Z работает немного по-другому: цикл чтения - три цикла выдачи.
Возможно, есть и еще отличия. Но это самое критичное.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
smk-telekom
post Feb 13 2012, 22:38
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 15-December 10
From: г.Бологое
Member No.: 46 523



Цитата(alex_t2 @ Feb 13 2012, 12:43) *

И все-таки проблема в протоколе.
Да, формально он одинаковый. Но есть нюансы в реализации.
Не могу сказать абсолютно точно, но, по проведенным опытам отличия таковы:
RD-3 выполняет преобразование поочередно: цикл чтения кода карты - цикл выдачи кода и так далее, в итоге между циклами выдачи кода есть временной промежуток, т.е. код на выход выдается ЧЕРЕЗ ЦИКЛ.
А для того, чтобы Z5 принял код, он должен быть выдан ключом ТРИ РАЗА ПОДРЯД (такова особенность Z5).
Считыватель CP-Z работает немного по-другому: цикл чтения - три цикла выдачи.
Возможно, есть и еще отличия. Но это самое критичное.


Почему же тогда CP-Z работает с ВИЗИТОМ

TS128: "к примеру считыватели серии CP-Z предназначенные для работы совместно с Z-5R вполне совместимы с оборудованием VIZIT - БУД, КТМ... Видимо разработчики CP-Z обеспечили наиболее точное соответствие протоколу Dallas"