smk-telekom
Господа, доброго времени суток.
Друг попросил в качестве спонсорской помощи поставить им на офис СКУД. Завалялся на складе RD-3 и Z-5R, ключи есть тоже только RF. Поискал на форуме, тема про стыковку этих двух девайсов не закончена. У кого-то получалось это сделать? У меня на ключи никак не реагирует.
Integral Service
насколько мне известно они вместе не смогут работать. Протокол у них разный
TS128
Протокол одинаковый - Dallas и в том и в другом случае. Но каждый производитель делает упрощения, и в результате обеспечивается совместимость только с "родным" оборудованием. Вполне возможно, что если перепаять несколько деталей, то можно заставить RD-3 работать с Z-5R... Но пока не известно, кому это удавалось.

Зато интересно отметить, что к примеру считыватели серии CP-Z предназначенные для работы совместно с Z-5R вполне совместимы с оборудованием VIZIT - БУД, КТМ... Видимо разработчики CP-Z обеспечили наиболее точное соответствие протоколу Dallas.
Integral Service
Да только если не ошибаюсь, считыватели CP-Z должны быть не сильно удалены от контроллера, когда RD-3 можно распологать значительно дальше
alex_t2
И все-таки проблема в протоколе.
Да, формально он одинаковый. Но есть нюансы в реализации.
Не могу сказать абсолютно точно, но, по проведенным опытам отличия таковы:
RD-3 выполняет преобразование поочередно: цикл чтения кода карты - цикл выдачи кода и так далее, в итоге между циклами выдачи кода есть временной промежуток, т.е. код на выход выдается ЧЕРЕЗ ЦИКЛ.
А для того, чтобы Z5 принял код, он должен быть выдан ключом ТРИ РАЗА ПОДРЯД (такова особенность Z5).
Считыватель CP-Z работает немного по-другому: цикл чтения - три цикла выдачи.
Возможно, есть и еще отличия. Но это самое критичное.
petr5555
Синхронизация ведётся от управляющего устройства, т.е. от Z5R или КТМ.
Он выдает команду на чтение и затем синхроимпульсы на приём каждого
бита данных и ждёт ответа от считывателя.
Если RD-3 не успевает правильно ответить на этот синхроимпульс, то тут
и происходит ошибка. Поэтому и ошибки чаще происходят при длинных
линиях. Вообще линия 1-WIRE должна подтягиваться резисторами на +5 Вольт
с обеих сторон, и чем длиннее эта линия или чем больше устройств на ней, тем меньше
должны быть номиналы резисторов ( сопротивления варьируются от 5.1 кОм до 300 Ом).





smk-telekom
Цитата(alex_t2 @ Feb 13 2012, 12:43) *

И все-таки проблема в протоколе.
Да, формально он одинаковый. Но есть нюансы в реализации.
Не могу сказать абсолютно точно, но, по проведенным опытам отличия таковы:
RD-3 выполняет преобразование поочередно: цикл чтения кода карты - цикл выдачи кода и так далее, в итоге между циклами выдачи кода есть временной промежуток, т.е. код на выход выдается ЧЕРЕЗ ЦИКЛ.
А для того, чтобы Z5 принял код, он должен быть выдан ключом ТРИ РАЗА ПОДРЯД (такова особенность Z5).
Считыватель CP-Z работает немного по-другому: цикл чтения - три цикла выдачи.
Возможно, есть и еще отличия. Но это самое критичное.


Почему же тогда CP-Z работает с ВИЗИТОМ

TS128: "к примеру считыватели серии CP-Z предназначенные для работы совместно с Z-5R вполне совместимы с оборудованием VIZIT - БУД, КТМ... Видимо разработчики CP-Z обеспечили наиболее точное соответствие протоколу Dallas"


alex_t2
Потому, что ТРИ больше, чем ОДИН.
Визиту достаточно одного запроса номера ключа для считывания, и считыватели RD-3 выдают его один раз за цикл.
Разработчики Z5R сделали три запроса подряд, и ключ будет считаться прочитанным, если три раза подряд (именно подряд, без пропуска) получен ответ с кодом.
Если смотреть с точки зрения точности соответствия, то да, CP-Z более точно имитирует ключ. RD-3 имеет только частичную имитацию, так как обычный ключ откликается на каждый сброс шины, без пропусков.
Sashaoff2
Мы уже давненько пользуемся адаптером RD-5F - Z5R. Ключи проверяем только по PIN коду считывателя. При верном PIN коде адаптер имитирует нажатие кнопки на Z5R. На парадный вход ставим панели вызова с буквой F, а на дополнительный вход(ы) ставим RD-5F - Z5R. Дешевле, чем с КТМ. Взяли вот отсюда: https://www.ds59.ru/goods/1446671/ в конце текста.
Sashaoff2
Если кому-то очень надо связать RD-3 или RD-4 с Z5R, могу попросить сделать адаптер. В нынешних ценах рублей 600-700.