Господа, доброго времени суток.
Друг попросил в качестве спонсорской помощи поставить им на офис СКУД. Завалялся на складе RD-3 и Z-5R, ключи есть тоже только RF. Поискал на форуме, тема про стыковку этих двух девайсов не закончена. У кого-то получалось это сделать? У меня на ключи никак не реагирует.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
petr5555
post Feb 13 2012, 16:20
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Синхронизация ведётся от управляющего устройства, т.е. от Z5R или КТМ.
Он выдает команду на чтение и затем синхроимпульсы на приём каждого
бита данных и ждёт ответа от считывателя.
Если RD-3 не успевает правильно ответить на этот синхроимпульс, то тут
и происходит ошибка. Поэтому и ошибки чаще происходят при длинных
линиях. Вообще линия 1-WIRE должна подтягиваться резисторами на +5 Вольт
с обеих сторон, и чем длиннее эта линия или чем больше устройств на ней, тем меньше
должны быть номиналы резисторов ( сопротивления варьируются от 5.1 кОм до 300 Ом).