![]() Подключение БВД-SM100R к БПД 18/12-3-1, Срочно нужна помощь |
![]() Подключение БВД-SM100R к БПД 18/12-3-1, Срочно нужна помощь |
AR}{@NGEL1 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 8-February 12 Member No.: 47 150 ![]() |
Народ ну просто срочно нужна помощь в подключении БВД-SM100R к БПД 18/12-3-1!!!
Не могу разобраться что и куда подключать, схем не нашел. БПД 18/12-1-1 просьба не предлагать. Если быть точнее то нужно завязать БВД-SM100R, БПД 18/12-3-1, электромагнитный замок и кнопку "EXIT 300M". можно схему, если нет времени рисовать схему, то напишите какой контакт к какому проводку крутить. Если можно то подробно ибо я в этом деле чайник. зарание спасибо!!! |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Да, только в первом варианте у Вас БПД-18/12-3-1 будет бесполезен, так как работать он будет как простой БПД-18/12-1-1. А во втором варианте предлагается способ использования возможностей БПД-18/12-3-1.
|
AR}{@NGEL1 |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 8-February 12 Member No.: 47 150 ![]() |
Да, только в первом варианте у Вас БПД-18/12-3-1 будет бесполезен, так как работать он будет как простой БПД-18/12-1-1. А во втором варианте предлагается способ использования возможностей БПД-18/12-3-1. Понятно. Мне нужны только основные возможности это вызов в квартиру, открывание с кнопки и само собой работа замка. Остальные навороты мне не нужны. И еще, почему у меня на контактах +Е и GND 26 вольт а не 18? |
TS128 |
![]()
Post
#4
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
И еще, почему у меня на контактах +Е и GND 26 вольт а не 18? Это нормально! БПД-18/12-3-1, как и стандартный БПД-18/12-1-1, является НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫМ блоком питания. Это означает, что напряжение на нём достоверно можно измерить только под нагрузкой. Понятие нестабилизированный означает, что при максимальном токе нагрузки (0,7А) напряжение не должно упасть ниже 18V, вот и всё. Завышение напряжения на "холостом ходу" (без нагрузки) вызвано главным образом выпрямителем который естественным образом увеличивает напряжение примерно в 1,4 раза. У стабилизированных источников питания, пример БПД-24/12-1-1 или БПД-12-1, кроме выпрямителя имеется ещё и стабилизатор. Но для замка, для БВД-SM100R и других моделей моноблочных домофонов подходит именно нестабилизированный источник питания. |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 5th July 2025 - 00:31 |