![]() Подключение БВД-SM100R к БПД 18/12-3-1, Срочно нужна помощь |
![]() Подключение БВД-SM100R к БПД 18/12-3-1, Срочно нужна помощь |
AR}{@NGEL1 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 8-February 12 Member No.: 47 150 ![]() |
Народ ну просто срочно нужна помощь в подключении БВД-SM100R к БПД 18/12-3-1!!!
Не могу разобраться что и куда подключать, схем не нашел. БПД 18/12-1-1 просьба не предлагать. Если быть точнее то нужно завязать БВД-SM100R, БПД 18/12-3-1, электромагнитный замок и кнопку "EXIT 300M". можно схему, если нет времени рисовать схему, то напишите какой контакт к какому проводку крутить. Если можно то подробно ибо я в этом деле чайник. зарание спасибо!!! |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
БВД-SM100 на выходе управления замком имеет "сухие" контакты реле. БПД-18/12-3-1 управляться кнопкой выхода. Просто подключите контакты COM и NO параллельно кнопке выхода на клеммы GND и ELC. Замок подключите напрямую к DL+ и DL-, а питание самого БВД на клеммы +E и GND - вот и всё!
|
![]() ![]() |